25-3클램프형 전류계(후크온 메타)로 저압 3상 4선식 회로를 점검하… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
25-3
클램프형 전류계(후크온 메타)로 저압 3상 4선식 회로를 점검하려 한다. 아래 그림을 참고하여 각 물음에 답하시오.
(1) 그림 (가)와 같이 L1·L2·L3·N 네 가닥을 한꺼번에 클램프 안에 넣고 측정하였다. 이 회로의 누설전류가 3[A]라면 계기에 나타나는 값은 몇 [A]인가?
(2) 그림 (나)의 계통에서 지락이 발생하였다. 클램프로 a점과 b점을 각각 물었을 때 읽히는 전류값[A]을 구하시오.
(1) 3[A]
(2) a점 : 3[A], b점 : 0[A]
[해설]
클램프로 여러 가닥을 한꺼번에 감싸면 계기가 검출하는 것은 그 안을 지나는 전류의 벡터합이다. 즉 이다.
그림 (가)의 값으로 이를 확인해 보자. 3상분만 더하면 로, 도면에 적힌 중성선 전류 10[A]와 정확히 같다. 3상 전류의 불평형분이 남김없이 중성선으로 되돌아오고 있다는 뜻이므로, 네 가닥을 함께 감싸면 나가는 전류와 돌아오는 전류가 상쇄되어 계기는 0을 가리켜야 한다.
(1) 그런데 어딘가로 전류가 새면 그만큼은 클램프 안으로 되돌아오지 못하므로 상쇄되지 않고 그대로 남는다. 따라서 지시값은 누설전류 그 자체이며 3[A]이다.
(2) 누설(지락)전류는 지락점에서 대지로 빠져나가 전원의 접지점으로 되돌아간다. 그러므로 지락점보다 전원 쪽 구간(a점)에는 지락전류가 흐르고 그 크기가 그대로 검출되어 3[A], 지락점보다 부하 쪽 구간(b점)에는 지락전류가 흐르지 않아 0[A]가 된다. 이 성질을 이용해 클램프를 전원 쪽에서 부하 쪽으로 옮겨 가며 지시가 사라지는 구간을 찾으면 누전 지점을 좁힐 수 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 그림은변류기를영상접속하고잔류회로에지락계전기dg를넣은것이다.선로전압66[kv],중성점300[ω]저항접지,변류비300/5[a],송전전력20,000[kw],역률0.8(전기기사 실기 2024년 2회 기출유형문제
- 평판측량에있어서어느다각형을전진법에의하여측량하였다.이때폐합오차가20\mathrm{cm}발생하였다면측점c의오차배분량은?(단,<20년-1, 2회차-산림기사-필기
- 어느공장에서경미한사고가3건이발생하였다.그렇다면이공장의무상해사고는몇건이발생하는가?(단,하인리히의법칙을활용한다.) {"answer":2,"content":[19년-2회차-산업위생관리기사-필기