구분설치 목적
분로(병렬) 리액터( ① )
직렬 리액터( ② )
한류 리액터( ③ )
해설

① 페란티 현상 방지

② 제5고조파 제거

③ 단락전류 제한


[해설]

리액터는 어디에 어떤 방식으로 넣느냐에 따라 이름과 역할이 달라진다.

· 분로(병렬) 리액터 : 선로에 병렬로 접속해 지상 무효전력을 공급한다. 장거리 송전선이나 케이블 계통에서 경부하·무부하 시 선로 정전용량 때문에 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상을 방지하는 것이 목적이다.

· 직렬 리액터 : 전력용 콘덴서와 직렬로 넣는다. 콘덴서가 고조파에 대해 저임피던스가 되어 확대되는 것을 막기 위한 것으로, 특히 제5고조파를 제거한다. 이론상 콘덴서 용량의 4[%] 이상이면 되지만 주파수 변동·여유를 고려해 실제로는 6[%]를 적용한다.

· 한류 리액터 : 선로에 직렬로 넣어 사고 시 단락전류를 제한함으로써 차단기의 차단용량을 줄이고 기기의 열적·기계적 스트레스를 낮춘다.

이 밖에 중성점과 대지 사이에 넣어 1선 지락 시 아크를 소멸시키는 소호리액터도 있다.