모두CBT

25-3전력계통에 쓰이는 리액터를 종류별로 나눈 표이다. 각 리액터를 … | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

8

25-3

전력계통에 쓰이는 리액터를 종류별로 나눈 표이다. 각 리액터를 설치하는 목적을 빈칸에 쓰시오.

구분설치 목적
분로(병렬) 리액터( ① )
직렬 리액터( ② )
한류 리액터( ③ )
해설

① 페란티 현상 방지

② 제5고조파 제거

③ 단락전류 제한


[해설]

리액터는 계통에 넣는 위치와 방식에 따라 분로·직렬·한류 리액터로 나뉘며, 설치 목적도 각각 다르다.

  • 분로(병렬) 리액터 — 지상 무효전력을 공급해, 경부하 때 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상을 막는다.
  • 직렬 리액터 — 전력용 콘덴서와 직렬로 넣어 제5고조파를 제거한다(콘덴서 용량의 이론값 4[%], 실무 적용값 6[%]).
  • 한류 리액터 — 사고가 나면 단락전류를 제한해 차단기의 차단용량을 줄인다.

혼동 주의: 중성점에 넣어 지락 아크를 끄는 것은 소호리액터로, 이 세 리액터와 목적이 다르다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기