25-3전력용 콘덴서를 필요 이상으로 많이 투입하여 역률을 과보상하면 … | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
4
25-3
전력용 콘덴서를 필요 이상으로 많이 투입하여 역률을 과보상하면 어떤 현상이 나타나는지 3가지만 쓰시오.
해설
① 모선 단자전압 상승
② 보호계전기의 오동작
③ 진상 역률에 의한 역률 저하
[해설]
콘덴서를 부하의 지상 무효전력보다 많이 넣으면 계통이 진상 상태가 되어 아래 문제가 생긴다.
- 모선 단자전압 상승 — 진상전류가 선로 리액턴스를 흐르면서 수전단 전압을 끌어올린다.
- 보호계전기의 오동작 — 전류 위상이 바뀌어 방향성 계전기 등이 사고로 오인해 동작할 수 있다.
- 진상 역률에 의한 역률 저하 — 역률 1을 지나 진상 쪽으로 넘어가면 무효전력이 다시 커져 역률이 떨어진다.
이를 막으려고 콘덴서는 부하 변동에 맞춰 자동 역률조정장치(APFR)로 나눠서 투입·개방한다.