모두CBT

17-1옥외탱크저장소에 설치하는 방유제의 구조 기준이다. 괄호에 알맞은… | 2017년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

17

17-1

옥외탱크저장소에 설치하는 방유제의 구조 기준이다. 괄호에 알맞은 수치를 각각 쓰시오.

(1) 방유제의 두께는 ( ㉠ ) m 이상, 높이는 ( ㉡ ) m 이상 ( ㉢ ) m 이하로 할 것

(2) 방유제 안쪽의 면적은 ( ㉣ ) m2\mathrm{m^2} 이하로 할 것

해설

0.2

0.5

3

80,000


[해설]

방유제는 옥외저장탱크에서 위험물이 새어 나왔을 때 이를 가두어 확산과 화재 확대를 막는 둑이다. 구조 기준은 다음과 같다.

항목기준
높이0.5 m 이상 3 m 이하
두께0.2 m 이상
지하 매설 깊이1 m 이상
방유제 내의 면적80,000 m2\mathrm{m^2} 이하
용량(탱크 1기)탱크 용량의 110 % 이상
용량(탱크 2기 이상)가장 큰 탱크 용량의 110 % 이상
출입 계단·경사로높이가 1 m를 넘으면 약 50 m마다 설치

높이에 상한(3 m 이하)을 둔 것은 둑이 지나치게 높으면 소화 활동과 대피가 어려워지기 때문이다. 방유제와 탱크 옆판 사이에도 탱크 높이에 따른 거리를 확보해야 한다.