17-1옥외탱크저장소에 설치하는 방유제의 구조 기준이다. 괄호에 알맞은… | 2017년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
17
17-1
옥외탱크저장소에 설치하는 방유제의 구조 기준이다. 괄호에 알맞은 수치를 각각 쓰시오.
(1) 방유제의 두께는 ( ㉠ ) m 이상, 높이는 ( ㉡ ) m 이상 ( ㉢ ) m 이하로 할 것
(2) 방유제 안쪽의 면적은 ( ㉣ ) 이하로 할 것
해설
㉠ 0.2
㉡ 0.5
㉢ 3
㉣ 80,000
[해설]
방유제는 옥외저장탱크에서 위험물이 새어 나왔을 때 이를 가두어 확산과 화재 확대를 막는 둑이다. 구조 기준은 다음과 같다.
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 높이 | 0.5 m 이상 3 m 이하 |
| 두께 | 0.2 m 이상 |
| 지하 매설 깊이 | 1 m 이상 |
| 방유제 내의 면적 | 80,000 이하 |
| 용량(탱크 1기) | 탱크 용량의 110 % 이상 |
| 용량(탱크 2기 이상) | 가장 큰 탱크 용량의 110 % 이상 |
| 출입 계단·경사로 | 높이가 1 m를 넘으면 약 50 m마다 설치 |
높이에 상한(3 m 이하)을 둔 것은 둑이 지나치게 높으면 소화 활동과 대피가 어려워지기 때문이다. 방유제와 탱크 옆판 사이에도 탱크 높이에 따른 거리를 확보해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.