17-4어느 제조소 옥외에 액체 위험물을 다루는 취급탱크 2기가 놓여 … | 2017년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
8
17-4
어느 제조소 옥외에 액체 위험물을 다루는 취급탱크 2기가 놓여 있고, 각 탱크의 용량은 500 L, 200 L이다. 이 두 탱크를 한꺼번에 둘러싸도록 방유제를 하나만 쌓으려 한다. 이때 방유제가 갖추어야 할 최소 용량을 구하시오.
(단, 취급하는 물질에 이황화탄소는 들어 있지 않으며, 취급량은 지정수량 이상이다.)
(1) 계산과정
(2) 답
해설
(1)
(2) 270 L 이상
[해설]
제조소 옥외에 있는 취급탱크 2기 이상을 방유제 하나로 둘러쌀 때, 방유제 용량은 가장 큰 탱크 용량의 50 %에 나머지 탱크 용량 합계의 10 %를 더한 양 이상이어야 한다.
가장 큰 탱크는 500 L이고 나머지 탱크는 200 L이다.
V = 500 × 0.5 + 200 × 0.1
= 250 + 20 = 270 L 이상
혼동 주의: 탱크가 1기뿐이면 그 탱크 용량의 50 % 이상이다. 옥외탱크저장소의 방유제는 가장 큰 탱크 용량의 110 % 이상으로 기준이 다르다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요