모두CBT

17-4어느 제조소 옥외에 액체 위험물을 다루는 취급탱크 2기가 놓여 … | 2017년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지

8

17-4

어느 제조소 옥외에 액체 위험물을 다루는 취급탱크 2기가 놓여 있고, 각 탱크의 용량은 500 L, 200 L이다. 이 두 탱크를 한꺼번에 둘러싸도록 방유제를 하나만 쌓으려 한다. 이때 방유제가 갖추어야 할 최소 용량을 구하시오.
(단, 취급하는 물질에 이황화탄소는 들어 있지 않으며, 취급량은 지정수량 이상이다.)

(1) 계산과정
(2) 답

해설

(1) (500×0.5)+(200×0.1)=270 L(500 \times 0.5) + (200 \times 0.1) = 270\ \mathrm{L}

(2) 270 L 이상


[해설]

제조소의 옥외에 있는 액체 위험물 취급탱크 둘레에는 새어 나온 위험물을 가두기 위해 방유제를 설치한다. 방유제에 요구되는 용량은 둘러싸는 탱크가 몇 기인지에 따라 달라진다.

· 탱크가 1기일 때 → 그 탱크 용량의 50 % 이상
· 탱크가 2기 이상이고 방유제가 하나일 때 → 용량이 가장 큰 탱크의 50 %에, 나머지 탱크 용량을 모두 합한 값의 10 %를 더한 양 이상

문제는 두 번째 경우이므로 500 L 탱크가 최대 탱크, 200 L 탱크가 나머지 탱크가 된다.

V=500×0.5+200×0.1=250+20=270 LV = 500 \times 0.5 + 200 \times 0.1 = 250 + 20 = 270\ \mathrm{L}

따라서 방유제 용량은 270 L 이상이어야 한다. 계산으로 나온 값이 하한이므로 답에는 "이상"을 붙여 쓰는 것이 정확하다.

단서에서 이황화탄소를 빼 둔 이유는, 이황화탄소를 취급하는 탱크는 물이 새지 않는 철근콘크리트 수조에 넣어 두도록 별도로 정하고 있어 방유제 용량 산정 대상에서 빠지기 때문이다.