18-4옥외탱크저장소에서는 방유제와 옥외저장탱크 옆판 사이에 일정한 거… | 2018년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
19
18-4
옥외탱크저장소에서는 방유제와 옥외저장탱크 옆판 사이에 일정한 거리를 두어야 하며, 그 거리는 탱크의 지름에 따라 달라진다. 지름 10 m, 높이 15 m인 탱크라면 최소 몇 m를 확보해야 하는지 구하시오. (인화점 200 ℃ 이상인 위험물을 저장하는 탱크는 제외한다)
해설
5 m 이상
[해설]
방유제는 탱크에서 새어 나온 위험물을 가두는 둑이다. 탱크가 파손되거나 불이 났을 때 둑까지 열이 미치지 않도록 옆판에서 일정 거리를 떼도록 하고 있고, 그 거리는 탱크의 지름을 기준으로 갈린다.
| 탱크의 지름 | 방유제와 탱크 옆판 사이의 거리 |
|---|---|
| 15 m 미만 | 탱크 높이의 1/3 이상 |
| 15 m 이상 | 탱크 높이의 1/2 이상 |
문제의 탱크는 지름이 10 m로 15 m에 못 미치므로 높이의 3분의 1을 적용한다.
따라서 방유제는 탱크 옆판으로부터 5 m 이상 떨어져야 한다. 다만 인화점이 200 ℃ 이상인 위험물을 저장·취급하는 탱크에는 이 거리 기준을 적용하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.