모두CBT

22-1위험물안전관리법령이 정한 소화설비의 적응성에 관한 표이다. 물분… | 2022년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

10

22-1

위험물안전관리법령이 정한 소화설비의 적응성에 관한 표이다. 물분무등소화설비가 적응성을 갖는 칸에 ○표를 하시오.

소화설비의 구분건축물·그 밖의 공작물전기설비제1류 위험물제2류 위험물제3류 위험물제4류 위험물제5류 위험물제6류 위험물
알칼리금속
과산화물등
그 밖의 것철분·금속분·
마그네슘등
인화성
고체
그 밖의 것금수성
물품
그 밖의 것
물분무소화설비
포소화설비
불활성가스소화설비
할로젠화합물소화설비
분말소화설비(인산염류등)
분말소화설비(탄산수소염류등)
분말소화설비(그 밖의 것)
해설

아래 표와 같다.

소화설비의 구분건축물·그 밖의 공작물전기설비제1류 위험물제2류 위험물제3류 위험물제4류 위험물제5류 위험물제6류 위험물
알칼리금속
과산화물등
그 밖의 것철분·금속분·
마그네슘등
인화성
고체
그 밖의 것금수성
물품
그 밖의 것
물분무소화설비
포소화설비
불활성가스소화설비
할로젠화합물소화설비
분말소화설비(인산염류등)
분말소화설비(탄산수소염류등)
분말소화설비(그 밖의 것)


[해설]

적응성은 '그 소화약제가 그 대상물의 불을 끌 수 있는가'를 따진 것이므로, 소화 원리와 대상물의 성질을 맞대어 보면 표를 통째로 외우지 않아도 채울 수 있다.

물분무소화설비는 물을 안개처럼 뿜어 냉각·질식시키는 설비다. 물방울이 잘게 부서져 전기가 잘 흐르지 못하므로 전기설비에도 쓸 수 있고, 유류 위에 뜨지 않고 표면을 덮으므로 제4류 위험물에도 적응성이 있다. 다만 물과 반응해 산소나 가연성 기체를 내놓는 알칼리금속의 과산화물, 철분·금속분·마그네슘, 제3류 금수성물품에는 쓸 수 없다.

포소화설비는 거품으로 덮어 질식시키는 설비라 물분무와 대상이 거의 같지만, 거품이 물을 머금고 있어 전기설비에는 적응성이 없다.

불활성가스소화설비와 할로젠화합물소화설비는 산소 농도를 낮추거나 연쇄반응을 끊는 방식이라 전기설비·제2류 인화성 고체·제4류 위험물에만 적응성이 있다. 자체적으로 산소를 품은 제5류 위험물에는 질식소화가 통하지 않는다.

분말소화설비는 약제 종류에 따라 갈린다. 인산염류등(제3종)은 A·B·C급을 모두 감당해 건축물·전기설비·제4류·제6류 등에 두루 쓰이고, 탄산수소염류등(제1·2종)은 금수성 물질과 금속화재에 적응성을 갖는다. '그 밖의 것'은 금속화재용 특수 분말로, 알칼리금속의 과산화물·철분등·금수성물품 세 칸에만 ○가 붙는다.

참고로 이 표에서 제5류 위험물은 물계통 소화설비(물분무·포·옥내외소화전·스프링클러)에만 적응성이 있는데, 스스로 산소를 내놓아 질식소화가 듣지 않고 다량의 물로 냉각해야 하기 때문이다. 스프링클러설비의 제4류 위험물 칸은 살수기준면적에 따른 방사밀도를 만족하는 경우에만 적응성이 있다는 뜻으로 △로 표시된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.