모두CBT

16-1(제59회)위험물을 취급하는 설비의 바닥 주변에 설치하는 유분리… | 2016년 위험물기능장실기(필답형) 제59회 기출문제 상세 페이지

18

16-1(제59회)

위험물을 취급하는 설비의 바닥 주변에 설치하는 유분리장치의 설치목적을 쓰시오.

해설

집유설비에 모인 위험물이 배수구로 그대로 흘러 나가지 않도록, 물과 위험물의 비중 차를 이용하여 위험물을 분리해 내기 위하여


[해설]

위험물을 취급하는 설비의 바닥은 위험물이 스며들지 않는 재료로 하고, 턱을 둘러 새어 나온 위험물이 밖으로 흐르지 않게 한 다음, 바닥의 가장 낮은 곳에 집유설비를 두어 모으도록 되어 있다. 여기까지가 '가두어 모으는' 단계다.

문제는 집유설비에 모인 것을 그대로 배수구로 내보내면 위험물이 하수나 하천으로 흘러 들어간다는 점이다. 그래서 물에 잘 녹지 않는 위험물(20[℃]의 물 100[g]에 녹는 양이 1[g] 미만인 것)을 취급하는 설비에는 집유설비에 유분리장치를 함께 설치한다.

유분리장치는 칸막이로 물길을 아래위로 꺾어 놓은 구조다. 비중이 1보다 작은 위험물은 위에 떠서 칸막이에 막혀 머무르고, 아래쪽 물만 배수구로 빠져나간다. 즉 비중 차에 의한 유수분리가 원리이므로, 물과 잘 섞이는 수용성 위험물은 이 장치로 걸러지지 않아 애초에 대상에서 제외된다.

흔히 '바닥을 적당히 경사지게 하여 위험물이 공지 밖으로 흘러나가지 않게 한다'는 서술과 혼동하는데, 그것은 바닥의 기울기와 집유설비의 목적이지 유분리장치의 기능이 아니다. 유분리장치의 채점 포인트는 비중 차를 이용한 분리배수구로의 직접 유출 방지 두 가지다.