모두CBT

17-2(제62회)위험물안전관리에 관한 세부기준에 따른 클리브랜드개방컵… | 2017년 위험물기능장실기(필답형) 제62회 기출문제 상세 페이지

18

17-2(제62회)

위험물안전관리에 관한 세부기준에 따른 클리브랜드개방컵 인화점측정기의 측정 절차이다. ( ) 안에 들어갈 수치나 용어를 넣으시오.

① 시험장소는 ( ㉮ ), 무풍의 장소로 할 것

② 「인화점 및 연소점 시험방법 — 클리브랜드개방컵 시험방법」(KS M ISO 2592)에 의한 인화점측정기의 시료컵 표선까지 시험물품을 채우고 시험물품 표면의 기포를 제거할 것

③ 시험불꽃을 점화하고 화염의 크기를 직경 ( ㉯ )mm가 되도록 조정할 것

④ 시험물품의 온도가 60초간 ( ㉰ )℃의 비율로 상승하도록 가열하고, 설정온도보다 55℃ 낮은 온도에 달하면 가열을 조절하여 설정온도보다 28℃ 낮은 온도에서 60초간 ( ㉱ )℃의 비율로 온도가 상승하도록 할 것

⑤ 시험물품의 온도가 설정온도보다 28℃ 낮은 온도에 달하면 시험불꽃을 시료컵의 중심을 횡단하여 일직선으로 ( ㉲ )초간 통과시킬 것. 이 경우 시험불꽃의 중심을 시료컵 위쪽 가장자리의 상방 ( ㉳ )mm 이하에서 수평으로 움직여야 한다.

⑥ ⑤의 방법에 의하여 인화하지 않는 경우에는 시험물품의 온도가 2℃ 상승할 때마다 시험불꽃을 시료컵의 중심을 횡단하여 일직선으로 1초간 통과시키는 조작을 인화할 때까지 반복할 것

⑦ ⑥의 방법에 의하여 인화한 온도와 설정온도와의 차가 4℃를 초과하지 않는 경우에는 해당 온도를 인화점으로 할 것

⑧ ⑤의 방법에 의하여 인화한 경우 및 ⑥의 방법에 의하여 인화한 온도와 설정온도와의 차가 4℃를 초과하는 경우에는 ② 내지 ⑥과 같은 순서로 반복하여 실시할 것

해설

㉮ 1기압

㉯ 4

㉰ 14

㉱ 5.5

㉲ 1

㉳ 2


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준의 클리브랜드개방컵 시험은 인화점이 높은 물질에 쓰는 개방식 측정법이다.

  • 시험장소는 1기압·무풍으로 하는데, 인화점이 기압과 바람에 따라 달라지기 때문이다.
  • 시험불꽃은 직경 4mm로 맞춘다.
  • 처음에는 60초간 14℃의 비율로 빠르게 가열한다.
  • 설정온도보다 28℃ 낮은 온도부터는 60초간 5.5℃로 천천히 올려 인화점 부근의 값을 정확히 잡는다.
  • 시험불꽃은 시료컵 중심을 가로질러 일직선으로 1초간 통과시킨다.
  • 불꽃 중심은 시료컵 위쪽 가장자리에서 상방 2mm 이하 높이로 수평 이동한다.

혼동 주의: 승온은 14℃ → 5.5℃의 두 단계이고, 불꽃 통과는 1초·높이 2mm 이하로 짝지어 외운다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2017년 위험물기능장실기(필답형) 제62회 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물기능장 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기