클리브랜드 개방컵(Cleveland Open Cup, COC) 인화점 상세 페이지
클리브랜드 개방컵(Cleveland Open Cup, COC) 인화점 측정기는 위험물의 인화점을 측정하는 데 사용되는 중요한 장비입니다. 다음 [보기]에 제시된 클리브랜드 개방컵 인화점 측정기의 시험 절차와 기준에 대한 설명에서, 괄호 ( ) 안에 들어갈 알맞은 내용을 채워 넣어 정확한 측정 방법을 이해해 보세요.
[보기]
1. 시험 장소는 기압 1기압, ( ① )의 장소로 한다.
2. KS M ISO 2592 규격에 따라 시료컵에 시험물품을 표선까지 채우고, 표면의 기포를 제거한다.
3. 시험불꽃은 직경 ( ② )mm가 되도록 크기를 조절한다.
4. 시험물품 온도는 60초간 ( ③ )℃/분의 비율로 상승하며, 설정온도보다 55℃ 낮을 때 가열 조절, 이후 설정온도보다 28℃ 낮을 때 60초간 ( ④ )℃/분의 비율로 온도를 상승시킨다.
5. 시험온도가 설정온도보다 28℃ 낮을 때 시험불꽃을 시료컵 중심을 횡단하여 일직선으로 ( ⑤ )초간 통과시킨다. 시험불꽃 중심은 시료컵 위 가장자리 상방 ( ⑥ )mm 이하에서 수평으로 움직여야 한다.
6. 만약 인화하지 않으면, 온도를 2℃씩 올리며 시험불꽃을 시료컵 중심 횡단 1초간 통과시키는 조작을 반복한다.
7. 인화한 온도와 설정온도의 차이가 4℃ 이하일 경우, 해당 온도를 인화점으로 한다.
#클리브랜드개방컵 #인화점측정 #COC #시험절차 #시험기준 #인화점 #측정장비 #위험물시험 #화학물질특성 #안전관리 #KS규격 #가열속도 #시험불꽃
해설
① 무풍
② 4mm
③ 14℃
④ 5.5℃
⑤ 1초
⑥ 2mm