모두CBT

20-1(제67회)위험물 저장탱크에 두는 포소화설비의 포방출구를 설명한… | 2020년 위험물기능장실기(필답형) 제67회 기출문제 상세 페이지

9

20-1(제67회)

위험물 저장탱크에 두는 포소화설비의 포방출구를 설명한 것이다. 빈칸에 알맞은 형식(Ⅰ형, Ⅱ형, Ⅲ형, Ⅳ형, 특형)을 쓰시오.

(1) ( )형 : 고정지붕구조 탱크에 저부포주입법(액면 아래에 둔 포방출구로 포를 탱크 안에 밀어 넣는 방식)을 쓰며, 송포관에서 곧바로 포를 내보내는 포방출구

(2) ( )형 : 고정지붕구조 탱크에 저부포주입법을 쓰되, 평상시에는 액면 아래 바닥의 격납통에 넣어 둔 특수호스가 송포관 끝에 이어져 있다가, 포를 밀어 보내면 호스가 펴져 그 끝이 액면까지 올라간 뒤 포를 내보내는 포방출구

(3) ( )형 : 부상지붕구조 탱크에 상부포주입법을 쓰는 것으로, 지붕의 부상부 위에 높이 0.9[m] 이상인 금속제 칸막이를 옆판 안쪽에서 1.2[m] 이상 띄워 세우고, 옆판과 칸막이 사이에 생기는 고리 모양 공간으로 포를 넣을 수 있게 반사판을 붙인 포방출구

(4) ( )형 : 고정지붕구조 또는 부상덮개가 달린 고정지붕구조 탱크에 상부포주입법을 쓰며, 나온 포가 옆판 안쪽 면을 타고 흘러내려 액 속으로 잠기거나 액면을 휘젓지 않고 액면을 덮게 하는 반사판과, 탱크 안의 증기가 밖으로 새는 것을 막는 구조·기구를 갖춘 포방출구

(5) ( )형 : 고정지붕구조 탱크에 상부포주입법(옆판 위쪽에 고정포방출구를 달아 액표면 위로 포를 내보내는 방식)을 쓰며, 나온 포가 액 속으로 잠기거나 액면을 휘젓지 않고 액면을 덮게 하는 통계단 또는 미끄럼판 같은 설비와, 증기가 밖으로 새는 것을 막는 구조·기구를 갖춘 포방출구

해설

(1) Ⅲ형

(2) Ⅳ형

(3) 특형

(4) Ⅱ형

(5) Ⅰ형


[해설]

포방출구는 먼저 포를 어디로 넣는가로 크게 갈린다. 액면 아래로 밀어 넣으면 저부포주입법(Ⅲ·Ⅳ형), 위에서 뿌리면 상부포주입법(Ⅰ·Ⅱ·특형)이다.

· Ⅲ형 : 저부포주입법 중 송포관에서 포가 곧장 나오는 단순한 형식

· Ⅳ형 : 저부포주입법 중 격납통에 접어 둔 특수호스가 펴지면서 그 끝이 액면까지 올라가 포를 내는 형식. "호스가 펴진다"가 Ⅲ형과 갈리는 지점이다.

· Ⅰ형 : 상부포주입법 중 통계단·미끄럼판 같은 설비로 포를 액면까지 조용히 흘려보내는 형식

· Ⅱ형 : 상부포주입법 중 반사판으로 포를 옆판 안쪽 면에 붙여 흘려 내리는 형식. 부상덮개가 달린 고정지붕탱크에도 쓸 수 있다는 문구가 단서다.

· 특형 : 부상지붕구조(FRT) 전용. 0.9[m] 이상 칸막이와 1.2[m] 이상 이격이라는 수치가 나오면 곧바로 특형이다.

정리하면 통계단·미끄럼판은 Ⅰ형, 반사판은 Ⅱ형, 송포관 직접 방출은 Ⅲ형, 특수호스 전개는 Ⅳ형, 부상지붕은 특형으로 짝지어 외우면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.