모두CBT

위험물 저장탱크에 설치되는 포소화설비 상세 페이지

위험물 저장탱크에 설치되는 포소화설비포방출구는 탱크의 지붕 구조와 포 주입 방식에 따라 다양한 유형으로 구분됩니다. 다음 각 설명에 해당하는 포방출구의 유형을 괄호 ( ) 안에 정확히 기재하시오.


[문제]

1. ( ① )형: 고정지붕 구조(Cone Roof Tank, CRT) 탱크에 적용되며, 탱크 액면 아래에 설치된 포방출구를 통해 포를 직접 주입하는 저부포 주입법을 사용하는 포방출구이다.

2. ( ② )형: 고정지붕 구조 탱크에 저부포 주입법을 적용하되, 평상시 액면 하부의 격납통에 특수 호스가 수납되어 있다가 포를 보내면 호스 끝단이 액면까지 도달한 후 포를 방출하는 방식의 포방출구이다.

3. ( ③ )형: 부상지붕 구조(Floating Roof Tank, FRT) 탱크에 설치되며, 상부포 주입법을 이용한다. 부상지붕 위에 높이 0.9m 이상의 금속 간막이를 탱크 옆판 내측에서 1.2m 이상 이격 설치하고, 이 간막이와 탱크 옆판 사이에 형성된 환상 공간에 포를 주입할 수 있는 반사판이 있는 포방출구이다.

4. ( ④ )형: 고정지붕 또는 부상덮개 부착 고정지붕 구조 탱크에 상부포 주입법을 적용하며, 방출된 포가 탱크 옆판 내면을 따라 흘러내려 액면 아래로 몰입하지 않고 액면을 덮을 수 있도록 반사판과 위험물 증기 역류 방지 구조를 갖춘 포방출구이다.

5. ( ⑤ )형: 고정지붕 구조(Cone Roof Tank, CRT) 탱크에 상부포 주입법을 사용하는 특형 포방출구로, 탱크 옆판 상부에 설치되어 방출된 포가 액면 아래로 몰입하거나 액면을 뒤섞지 않고 덮을 수 있는 통계단 또는 미끄럼판 설비와 위험물 증기 역류 방지 기구를 갖추고 있다.


#위험물저장탱크 #포소화설비 #포방출구 #탱크지붕구조 #포주입방식 #저부포주입법 #상부포주입법 #콘루프탱크 #ConeRoofTank #부상지붕탱크 #FloatingRoofTank #소방시설 #위험물안전관리 #화재진압

해설

① Ⅲ형

② Ⅳ형

③ 특형

④ Ⅱ형

⑤ Ⅰ형

문제이미지