모두CBT

21-1(제69회)소화난이도등급 I 에 해당하는 다음 제조소 등에는 각… | 2021년 위험물기능장실기(필답형) 제69회 기출문제 상세 페이지

13

21-1(제69회)

소화난이도등급 I 에 해당하는 다음 제조소 등에는 각각 어떤 소화설비를 갖추어야 하는지 빈칸 ①~④를 채우시오.

구분해당하는 제조소 등설치해야 하는 소화설비
옥내저장소처마높이 6[m] 이상인 단층건물, 또는 다른 용도의 부분이 있는 건축물에 설치한 것( ① )
옥외탱크저장소
(지중탱크·해상탱크 외의 것)
황만을 저장·취급하는 것( ② )
옥외탱크저장소
(지중탱크·해상탱크 외의 것)
인화점 70[℃] 이상의 제4류 위험물을 저장·취급하는 것( ③ )
옥내탱크저장소황만을 저장·취급하는 것( ④ )
해설

① 스프링클러설비 또는 이동식 외의 물분무등소화설비

② 물분무소화설비

③ 물분무소화설비 또는 고정식 포소화설비

④ 물분무소화설비


[해설]

소화난이도등급 I 은 규모가 크거나 위험이 높아 가장 강한 소화설비를 요구하는 등급이다. 이 표에서 갈리는 지점은 세 가지다.

처마높이 6[m] 이상인 옥내저장소는 천장이 높아 소화수가 닿기 어려우므로 스프링클러설비를 원칙으로 하되, 그것이 곤란하면 이동식 외의 물분무등소화설비를 갖춘다. 이동식을 제외하는 이유는 사람이 들고 접근해야 하는 설비로는 높은 곳의 화재를 감당할 수 없기 때문이다.

황만을 저장·취급하는 탱크는 옥외든 옥내든 물분무소화설비 하나로 정해져 있다. 황은 물과 반응하지 않고, 미세한 물방울이 냉각·질식을 동시에 일으켜 가장 잘 듣는다.

인화점 70[℃] 이상의 제4류 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소는 물분무소화설비 또는 고정식 포소화설비를 쓴다. 인화점이 높아 물분무로도 대응이 되지만, 유류화재 일반에는 포소화설비가 표준이므로 둘 중 하나를 선택하게 한 것이다. 참고로 인화점 70[℃] 미만인 것은 고정식 포소화설비만 인정된다.