21-2(제70회)전역방출방식으로 설치한 불활성가스 소화설비에 관한 다… | 2021년 위험물기능장실기(필답형) 제70회 기출문제 상세 페이지
21-2(제70회)
전역방출방식으로 설치한 불활성가스 소화설비에 관한 다음 물음에 답하시오.
(1) 다음 빈칸에 알맞은 수치를 쓰시오.
이산화탄소를 방사하는 분사헤드의 방사압력은 고압식의 것에 있어서는 ( ① )[MPa] 이상, 저압식의 것에 있어서는 ( ② )[MPa] 이상으로 하고, IG-100·IG-55·IG-541을 방사하는 분사헤드의 방사압력은 ( ③ )[MPa] 이상으로 한다.
(2) IG-100·IG-55·IG-541은 각각 어떤 성분으로 이루어지는지, 성분비까지 함께 쓰시오.
(1) ① 2.1 ② 1.05 ③ 1.9
(2) IG-100 : N2 100[%] / IG-55 : N2 50[%], Ar 50[%] / IG-541 : N2 52[%], Ar 40[%], CO2 8[%]
[해설]
(1) 이산화탄소 저장방식은 저장용기의 충전 조건으로 갈린다. 고압식은 상온(20[℃] 안팎)에서 액화해 두는 것이라 압력이 높고, 저압식은 -18[℃] 이하로 냉각해 두는 것이라 압력이 낮다. 그래서 분사헤드 방사압력도 고압식 2.1[MPa] 이상, 저압식 1.05[MPa] 이상으로 달리 정한다(저압식이 정확히 절반이다).
불활성가스 계열(IG-100, IG-55, IG-541)은 액화하지 않고 고압 기체 상태로 저장하므로 방사압력이 1.9[MPa] 이상으로 따로 정해져 있다.
(2) IG 계열의 번호는 질소·아르곤·이산화탄소의 조성비를 십의 자리로 반올림해 늘어놓은 것이다. 이 규칙만 알면 조성을 외우지 않고도 되짚을 수 있다.
| 약제 | 구성성분 | 구성비 |
|---|---|---|
| IG-100 | 질소(N2) | N2 100[%] |
| IG-55 | 질소(N2), 아르곤(Ar) | N2 50[%], Ar 50[%] |
| IG-541 | 질소(N2), 아르곤(Ar), 이산화탄소(CO2) | N2 52[%], Ar 40[%], CO2 8[%] |
IG-541에서 이산화탄소 8[%]는 반올림하면 10이 아니라 1이 되는데, 이는 백분율의 첫 자리를 딴 것으로 보면 된다. 세 약제 모두 자연계에 있는 기체만 쓰기 때문에 오존층을 파괴하지 않고 지구온난화지수도 낮다는 것이 채택 이유다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.