위험물안전관리법령은 화재 진압을 위한 불 상세 페이지
위험물안전관리법령은 화재 진압을 위한 불활성 가스 소화설비의 설치 및 성능 기준을 명확히 규정하고 있습니다. 다음 [보기]의 괄호 안에 알맞은 방사압력 값을 채워 넣고, 특정 혼합 가스 소화약제의 구성 성분 및 비율을 설명하시오.
[보기]
- IG-100, IG-55, IG-541을 방사하는 분사헤드의 방사압력은 ( ① ) MPa 이상이어야 한다.
- 이산화탄소 소화설비 분사헤드의 방사압력은 고압식에서 ( ② ) MPa 이상, 저압식에서 ( ③ ) MPa 이상이어야 한다.
[질문]
1. 괄호 ( ① ), ( ② ), ( ③ )에 알맞은 방사압력 값을 쓰시오.
2. IG-100, IG-55, IG-541 각각의 구성 성분과 성분별 비율을 쓰시오.
#불활성가스소화설비 #방사압력 #IG100 #IG55 #IG541 #이산화탄소소화설비 #위험물안전관리법령 #소화설비기준 #구성성분 #질식소화 #소방안전 #화재안전기준 #압력기준 #혼합가스
1. ① 1.9 / ② 2.1 / ③ 1.05
2. -IG-100 : 질소(N₂) 100%
- IG-55 : 질소(N₂) 50%, 아르곤(Ar) 50%
- IG-541 : 질소(N₂) 52%, 아르곤(Ar) 40%, 이산화탄소(CO₂) 8%
[해설]
※ 분사헤드의 방사압력
- 이산화탄소를 방사하는 분사헤드 중 고압식의 것에 있어서는 2.1MPa 이상, 저압식의 것(소화약제가 영하 18℃ 이하의 온도로 용기에 저장되어 있는 것)에 있어서는 1.05MPa 이상으로 한다.
- IG-100, IG-55, IG-541의 방사하는 분사헤드는 1.9MPa 이상으로 한다.
- 이산화탄소를 방사하는 것은 소화약제의 양을 60초 이내에 균일하게 방사하고, IG-100, IG-55, IG-541을 방사하는 것은 소화약제의 양의 95% 이상을 60초 이내에 방사한다.