23-1(제73회)다음 구조식을 보고 물음에 답하시오.NCH3Cl①②③… | 2023년 위험물기능장실기(필답형) 제73회 기출문제 상세 페이지

14

23-1(제73회)

다음 구조식을 보고 물음에 답하시오.

NCH3Cl①②③

(1) ①에 해당하는 위험물의 ㉠ 지정수량과 ㉡ 위험등급을 쓰시오.

(2) ②에 해당하는 위험물의 증기비중을 구하시오(계산과정을 포함할 것).

(3) ③에 해당하는 위험물을 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기가 아닌 용기에 수납하여 겹쳐 쌓을 경우, 그 최대 높이를 쓰시오.

해설

(1) ㉠ 400[L]  ㉡ 위험등급 Ⅱ

(2) 3.17

(3) 3[m]


[해설]

구조식은 차례로 피리딘(벤젠 고리 꼭짓점 하나가 질소로 바뀐 것), 톨루엔(메틸기 치환), 클로로벤젠(염소 치환)이다.

피리딘은 제4류 제1석유류 중 수용성이라 지정수량이 400L이고, 제1석유류는 위험등급 Ⅱ다. 같은 제1석유류라도 비수용성은 200L이니 구분해야 한다.

톨루엔(C6H5CH3)의 증기비중은 분자량을 공기의 평균 분자량 29로 나눈 값이다.
분자량 = 12 × 7 + 1 × 8 = 92
증기비중 = 92 ÷ 29 = 3.17

클로로벤젠을 기계로 하역하는 구조가 아닌 용기에 담아 겹쳐 쌓을 때는 높이 3m 이하로 한다(시행규칙 별표 19 적재방법). 이 높이 제한은 품명과 관계없이 운반용기에 공통으로 적용된다.