25-1(제77회)제4류 위험물 중 특수인화물에 속하는 다이에틸에터에 … | 2025년 위험물기능장실기(필답형) 제77회 기출문제 상세 페이지
25-1(제77회)
제4류 위험물 중 특수인화물에 속하는 다이에틸에터에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 구조식을 쓰시오.
(2) 연소반응식을 쓰시오.
(3) 옥내저장소에 2,550[L]를 저장할 때 확보해야 할 보유공지의 너비를 구하시오.(단, 저장창고는 벽·기둥 및 바닥이 내화구조인 건축물이다.)
(4) 과산화물을 검출하는 방법을 쓰시오.
(1) 다이에틸에터(C2H5−O−C2H5) — 에틸기 2개가 산소 1개를 사이에 두고 결합한 구조
(2)
(3) 5[m] 이상
(4) 10[%] 아이오딘화칼륨(KI) 수용액을 넣어 황색으로 변하는지 확인한다
[해설]
다이에틸에터는 제4류 위험물 특수인화물(지정수량 50[L], 위험등급 Ⅰ)로, 인화점 −45[℃], 연소범위 1.9~48[vol%]로 매우 위험하다.
(1) 구조식
(2) 연소반응식 — 분자식이 이므로 탄소 4개는 , 수소 10개는 로 간다. 우변의 산소는 개인데 좌변 분자 자체에 산소가 1개 있으므로 필요한 산소는 12개, 즉 이다.
(3) 보유공지 — 먼저 지정수량의 배수를 구한다.
51배는 「50배 초과 200배 이하」 구간이고, 벽·기둥 및 바닥이 내화구조인 건축물이므로 보유공지는 5[m] 이상이다.
| 지정수량의 배수 | 내화구조 | 그 밖의 건축물 |
|---|---|---|
| 5배 이하 | — | 0.5[m] 이상 |
| 5배 초과 10배 이하 | 1[m] 이상 | 1.5[m] 이상 |
| 10배 초과 20배 이하 | 2[m] 이상 | 3[m] 이상 |
| 20배 초과 50배 이하 | 3[m] 이상 | 5[m] 이상 |
| 50배 초과 200배 이하 | 5[m] 이상 | 10[m] 이상 |
| 200배 초과 | 10[m] 이상 | 15[m] 이상 |
(4) 과산화물 검출 — 다이에틸에터는 공기·햇빛과 오래 접촉하면 과산화물이 생기고, 이것이 농축되면 충격·마찰로 폭발한다. 검출은 10[%] 아이오딘화칼륨(KI) 수용액을 넣어 황색으로 변하는지로 판정한다(과산화물이 아이오딘화이온을 산화시켜 아이오딘을 유리시키기 때문이다).
과산화물이 검출되면 30[%] 황산철(Ⅱ) 수용액 또는 환원철로 제거한다. 애초에 생기지 않게 하려면 갈색병에 넣어 직사광선을 피하고, 용기의 공간에 불활성 기체를 봉입하며, 과산화물 생성 방지를 위해 40[mesh]의 구리망을 넣어 두기도 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.