모두CBT

'위험물안전관리법' 상 다음 [보기]는 소화설비의 소요단위에 대한 조건일때 각 물음에 상세 페이지

'위험물안전관리법' 상 다음 [보기]는 소화설비의 소요단위에 대한 조건일때 각 물음에 답하시오.


[보기]

- 옥내저장소 및 내화구조

- 연면적 150m2

- 특수인화물 500L, 에탄올 1000L, 등유 1500L

동식물유류 20000L


(1) 옥내저장소 소요단위

(2) 위 위험물들을 저장할 때의 소요단위

해설

(1) 옥내저장소 소요단위

= 건축물 면적/150 = 150/150 = 1소요단위


(2) 위험물들을 저장할 때 소요단위


= 지정수량의 배수 = 저장수량/지정수량

= 500/50+ 1000/400 + 1500/1000 + 20000/10000=16배

소용단위 = 지정수량의 배수/10

= 16/10 = 1.6 = 2소요단위

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.