가로 9[m], 세로 9[m], 높이가 3.3[m]인 교실이 있다. 여… | [실내건축기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[실내건축기사 필기] 25년 3회차
가로 9[m], 세로 9[m], 높이가 3.3[m]인 교실이 있다. 여기에 광속이 3200[lm]인 형광등을 설치하여 평균 조도 500[lx]를 얻고자 할 때 필요한 램프의 개수는? (단, 보수율은 0.8, 조명률은 0.6이다.)
1
20개
2
27개
3
35개
4
42개
해설

필요한 램프 개수는 N=E×AF×U×MN = \dfrac{E \times A}{F \times U \times M}로 구한다. 조도 500lx, 실면적 81㎡(9m×9m), 광속 3200lm, 조명률 0.6, 보수율 0.8을 대입하면 N=500×813200×0.6×0.8=40500153626.4N = \dfrac{500 \times 81}{3200 \times 0.6 \times 0.8} = \dfrac{40500}{1536} \approx 26.4가 된다. 천장고 3.3m는 계산에 직접 쓰이지 않는 조건이다.

램프는 소수점 단위로 설치할 수 없으므로 올림하여 27개가 필요하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.