어느 건물의 전기설비에서 부하설비용량이 500kW, 최대수요전력이 350kW이고 하루 사용전력량이 4,200kWh일 때, 이 건물의 수용률과 일부하율은?

1
수용률 70%, 부하율 35%
2
수용률 70%, 부하율 50%
3
수용률 50%, 부하율 70%
4
수용률 143%, 부하율 50%
해설

수용률은 설치된 부하설비 용량 가운데 실제로 최대 몇 %가 동시에 쓰이는지를 나타내는 값으로, 수용률=최대수요전력부하설비용량×100\text{수용률} = \dfrac{\text{최대수요전력}}{\text{부하설비용량}} \times 100으로 구한다. 이 건물은 350500×100=70%\dfrac{350}{500} \times 100 = 70\%이며, 이 값은 변압기와 간선의 용량을 정하는 근거가 된다. 설비를 모두 동시에 쓰는 일은 없으므로 수용률은 보통 100%보다 작다.

부하율은 그 설비가 얼마나 고르게, 즉 얼마나 유효하게 사용되고 있는지를 나타내는 값으로 부하율=평균수요전력최대수요전력×100\text{부하율} = \dfrac{\text{평균수요전력}}{\text{최대수요전력}} \times 100이다. 평균수요전력은 사용전력량을 시간으로 나누어 4,20024=175kW\dfrac{4{,}200}{24} = 175\,\mathrm{kW}이므로 부하율은 175350×100=50%\dfrac{175}{350} \times 100 = 50\%가 된다. 부하율이 높다는 것은 최대 부하에 맞추어 갖춘 설비가 하루 종일 비슷한 수준으로 가동된다는 뜻이어서 설비 이용의 효율이 좋음을 의미하고, 낮다면 짧은 첨두 부하 때문에 큰 설비를 놀리고 있다는 신호가 된다.

여기에 부등률을 더하면 세 지표가 완성된다. 부등률은 각 부하의 최대수요전력의 합합성 최대수요전력\dfrac{\text{각 부하의 최대수요전력의 합}}{\text{합성 최대수요전력}}으로, 각 부하의 최대치가 서로 다른 시각에 나타나는 정도를 뜻하므로 항상 1 이상이며 클수록 변압기 용량을 줄일 수 있다. 세 지표는 분모와 분자를 서로 바꾸어 놓은 오답이 만들어지기 쉬우므로, 수용률은 설비용량 대비 최대치, 부하율은 최대치 대비 평균, 부등률은 개별 최대치의 합 대비 합성 최대치라는 구조로 구분해 두어야 한다.