모두CBT

영상은 파이프 서포트를 사용한 거푸집 동바리를 보여준다. 파이프 서포트… | 건설안전기사 작업형 2015년 2회 3부 기출문제 상세 페이지

영상은 파이프 서포트를 사용한 거푸집 동바리를 보여준다. 파이프 서포트를 동바리로 사용할 경우 준수사항에 관하여 ( ) 안에 알맞은 내용을 쓰시오.


(1) 파이프 서포트를 ( ① )개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

(2) 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 ( ② )개 이상의 ( ③ ) 또는 전용철물을 사용하여 이을 것

(3) 높이가 ( ④ )미터를 초과하는 경우에는 높이 ( ⑤ )미터 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것

해설

① 3

② 4

③ 볼트

④ 3.5

⑤ 2


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2가 파이프 서포트를 동바리로 쓸 때의 이음과 수평연결재 기준을 정한다.

  • 이음 제한 — 이음부마다 약점이 생기므로 3개 이상 이어서 쓰지 않는다.
  • 이음 방법 — 이어 쓸 때는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물로 단단히 잇는다.
  • 수평연결재 — 높이가 3.5미터를 넘으면 2미터 이내마다 2개 방향으로 걸어 좌굴(가늘고 긴 부재가 옆으로 휘며 꺾이는 현상)을 막는다.

혼동 주의: 모든 동바리에 공통인 조치는 제332조이고, 파이프 서포트 같은 유형별 추가 조치가 제332조의2다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.