영상은 근로자의 추락을 방지하는 추락방호망을 보여준다. 추락방호망에 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 근로자의 추락을 방지하는 추락방호망을 보여준다. 추락방호망에 표시하여야 하는 사항 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
철골 골조 사이에 초록색 추락방호망이 수평으로 펼쳐져 있고, 망 가장자리에 흰 표시 라벨이 붙어 있다.
① 제조자명
② 제조연월
③ 재봉치수
④ 그물코
⑤ 신품인 때의 방망의 강도
해설
근거 추락재해방지 표준안전작업지침(방망의 표시).
다섯 항목을 '누가 · 언제 · 치수 둘 · 강도'로 외우세요. 제조자명(누가) / 제조연월(언제) / 재봉치수·그물코(치수) / 신품인 때의 방망의 강도.
왜 표시가 안전사항인가 — 방망은 자외선과 불티에 삭는 소모품입니다. 제조연월이 있어야 사용 한도와 정기 시험 시기를 판단할 수 있고, 신품 강도가 있어야 등속 인장시험 결과와 비교해 폐기 여부를 정할 수 있습니다. 라벨이 없는 망은 이력 불명이라 신뢰할 수 없습니다.
그물코 크기의 의미 — 그물코 치수는 성능 구분의 기준입니다. 규칙 쪽에서는 그물코 20밀리미터 이하인 추락방호망은 낙하물 방지망을 겸한 것으로 봅니다(제42조 제2항 제3호 단서).
설치 기준(규칙 제42조 제2항)과 세트로 — 가능하면 작업면 가까이, 수직거리 10미터 이내 / 수평 설치, 처짐은 짧은 변 길이의 12퍼센트 이상 / 내민 길이 3미터 이상 / 한국산업표준에 적합한 것 사용.
구조(구성요소) 복습 — 방망 · 테두리 로프 · 달기 로프 · 재봉사. 충격은 방망 → (재봉사) → 테두리 로프 → 달기 로프 → 구조물로 전달되므로, 표시 항목의 '재봉치수'가 괜히 있는 것이 아닙니다.
유지 관리 — 망 위 낙하물은 수시 제거, 용접 불티에 의한 손상 구간은 보수 또는 교체, 테두리·재봉부의 변색과 끊김을 정기 점검합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.