모두CBT

영상은 파이프 서포트를 사용한 거푸집 동바리를 보여준다. 파이프 서포트를 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 파이프 서포트를 사용한 거푸집 동바리를 보여준다. 파이프 서포트를 지주로 사용할 경우 준수해야 할 사항 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

층고가 높은 지하 구조물 안에 은색 파이프 서포트 수십 개가 촘촘히 서서 위층 거푸집을 받치고 있다. 일부는 길이가 모자랐는지 서포트 위에 서포트를 이어 세웠고, 수평으로 연결한 부재는 드문드문 빠져 있다.

해설

파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용 철물을 사용하여 이을 것

높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치) 제1호(파이프 서포트).

숫자 네 개 — '3개 이상 잇기 금지 · 이을 땐 볼트 4개 이상 · 3.5m 초과 시 · 2m 이내마다 수평연결재 2방향'. 빈칸으로 바꿔 내기 가장 좋은 조합이라 숫자 위치까지 정확히 외워야 합니다.

왜 3개 이상 금지인가 — 서포트는 세장한 압축재라 이음부가 늘수록 좌굴에 약한 관절이 늘어납니다. 두 개 이음까지만 허용하고, 그 이음도 볼트 4개 이상 또는 전용 철물로 강접에 가깝게 만들라는 취지입니다.

수평연결재의 역할 — 가늘고 긴 기둥 무리는 하나씩은 서 있어도 옆으로 쓰러지는 모드(좌굴)로 한꺼번에 무너집니다. 2m 이내마다 두 방향으로 묶어 좌굴 길이를 절반 이하로 끊는 것 — 영상에서 드문드문 빠진 수평재가 바로 이 위반입니다.

2023.11.14 개정 구조 주의 — 종전 제332조가 제332조(동바리 조립 시의 안전조치: 공통)제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치: 파이프 서포트·강관틀·조립강주·시스템·보 형식)로 분리됐습니다. 공통 조치(침하 방지, 상하 고정, 편심 방지, U헤드 등)와 유형별 조치를 섞어 쓰지 않도록 조문 번호를 구분하세요.

강관틀 동바리와의 대비 — 강관틀은 최상단 및 5단 이내마다 수평연결재를 설치하고 교차가새를 갖춥니다. '파이프 서포트=2m·2방향 / 강관틀=5단 이내'로 짝을 지어 두면 헷갈리지 않습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.