영상은 파이프 서포트를 사용한 거푸집 동바리를 보여준다. 파이프 서포트를 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 파이프 서포트를 사용한 거푸집 동바리를 보여준다. 파이프 서포트를 지주로 사용할 경우 준수해야 할 사항 2가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
층고가 높은 지하 구조물 안에 은색 파이프 서포트 수십 개가 촘촘히 서서 위층 거푸집을 받치고 있다. 일부는 길이가 모자랐는지 서포트 위에 서포트를 이어 세웠고, 수평으로 연결한 부재는 드문드문 빠져 있다.
① 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
② 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용 철물을 사용하여 이을 것
③ 높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치) 제1호(파이프 서포트).
숫자 네 개 — '3개 이상 잇기 금지 · 이을 땐 볼트 4개 이상 · 3.5m 초과 시 · 2m 이내마다 수평연결재 2방향'. 빈칸으로 바꿔 내기 가장 좋은 조합이라 숫자 위치까지 정확히 외워야 합니다.
왜 3개 이상 금지인가 — 서포트는 세장한 압축재라 이음부가 늘수록 좌굴에 약한 관절이 늘어납니다. 두 개 이음까지만 허용하고, 그 이음도 볼트 4개 이상 또는 전용 철물로 강접에 가깝게 만들라는 취지입니다.
수평연결재의 역할 — 가늘고 긴 기둥 무리는 하나씩은 서 있어도 옆으로 쓰러지는 모드(좌굴)로 한꺼번에 무너집니다. 2m 이내마다 두 방향으로 묶어 좌굴 길이를 절반 이하로 끊는 것 — 영상에서 드문드문 빠진 수평재가 바로 이 위반입니다.
2023.11.14 개정 구조 주의 — 종전 제332조가 제332조(동바리 조립 시의 안전조치: 공통)와 제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치: 파이프 서포트·강관틀·조립강주·시스템·보 형식)로 분리됐습니다. 공통 조치(침하 방지, 상하 고정, 편심 방지, U헤드 등)와 유형별 조치를 섞어 쓰지 않도록 조문 번호를 구분하세요.
강관틀 동바리와의 대비 — 강관틀은 최상단 및 5단 이내마다 수평연결재를 설치하고 교차가새를 갖춥니다. '파이프 서포트=2m·2방향 / 강관틀=5단 이내'로 짝을 지어 두면 헷갈리지 않습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.