영상은 바닥 개구부 주변 작업이다. 작업 중 추락위험이 있는 개구부 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 바닥 개구부 주변 작업이다. 작업 중 추락위험이 있는 개구부에 대한 방호조치 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
골조 공사 중인 건물 바닥에 사각형 개구부가 뚫려 있다. 합판 한 장이 반쯤 걸쳐져 있을 뿐 고정되어 있지 않고, 아무 표시도 없다. 자재를 옮기던 철수가 그 옆을 지나가다 합판을 밟을 뻔한다.
① 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등의 방호조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치할 것
② 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치할 것
③ 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시할 것
④ (안전난간 등의 설치가 매우 곤란한 경우) 추락방호망을 설치하고, 그것도 곤란한 경우 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조(개구부 등의 방호 조치).
구조는 '원칙 3 + 예외 사다리' — ① 방호시설(난간·울타리·수직형 추락방망·덮개)을 충분한 강도로 ② 덮개는 뒤집힘·떨어짐 방지 ③ 개구부 표시가 원칙이고, 설치가 매우 곤란할 때만 추락방호망 → 안전대의 차선책 순서로 내려갑니다. 시설 대책이 먼저, 인적 대책(안전대)은 마지막 — 이 우선순위 자체가 답안 포인트입니다.
영상 속 위반 셋 — 걸쳐만 놓은 합판(고정 안 됨 = ② 위반), 강도 미확인(① 위반), 표시 없음(③ 위반). 고정 안 된 덮개는 없는 것보다 위험합니다 — 있다고 믿고 밟기 때문입니다.
덮개 실무 요령 — 개구부보다 사방 여유 있게 크게, 못·앵커로 고정, 표면에 '개구부 주의' 표시(야광이면 어두운 장소 요건까지 충족).
안전난간을 설치한다면 제13조의 규격이 따라옵니다 — 상부 난간대 90cm 이상(120cm 이하면 중간 난간대 상하 균등 분할, 120cm 초과면 60cm 이하 간격 2단 이상), 발끝막이판 10cm 이상, 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 것.
추락 방지 조문 지도 — 작업발판 끝·개구부(제43조) / 작업발판 설치 곤란(제42조: 추락방호망) / 지붕(제45조). '어디서의 추락인가'로 조문을 고르세요.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.