모두CBT

영상은 잠함 내부 굴착작업이다. 다음 물음에 답하시오.(1) 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 잠함 내부 굴착작업이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 적정공기의 정의를 쓰시오.

(2) 잠함, 우물통, 수직갱 내부에서 굴착작업 시 준수사항 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

지하 깊이 파 내려간 원통형 우물통 내부에서 철수가 삽으로 흙을 파 올리고 있다. 위쪽 개구부로 희미한 빛이 들어올 뿐 내부는 어둡고, 환기 호스나 산소 측정 장비는 보이지 않는다. 오르내리는 사다리는 한쪽이 헐거워 보인다.

해설

(1) 산소농도의 범위가 18% 이상 23.5% 미만, 이산화탄소의 농도가 1.5% 미만, 일산화탄소의 농도가 30ppm 미만, 황화수소의 농도가 10ppm 미만인 수준의 공기

(2) ① 산소 결핍 우려가 있는 경우에는 산소의 농도를 측정하는 사람을 지명하여 측정하도록 할 것

근로자가 안전하게 오르내리기 위한 설비를 설치할 것

굴착 깊이가 20m를 초과하는 경우에는 해당 작업장소와 외부와의 연락을 위한 통신설비 등을 설치할 것


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조(정의) 제3호, 제377조(잠함 등 내부에서의 작업) 제1항.

적정공기의 네 숫자 — 산소 18~23.5 / 이산화탄소 1.5 / 일산화탄소 30ppm / 황화수소 10ppm. 방향까지 정확해야 합니다 — 산소만 '범위(이상~미만)'이고 나머지 셋은 전부 '미만'.

산소결핍은 산소농도 18% 미만인 상태(제4호). 적정공기의 하한이 곧 산소결핍의 경계입니다.

제377조의 셋 — '측정 · 승강 · 통신'. 잠함·우물통·수직갱처럼 좁고 깊은 굴착 공간은 ① 산소결핍(측정자 지명) ② 오르내림 중 추락(승강설비) ③ 사고 시 고립(20m 초과 시 통신설비)의 세 위험에 각각 대응합니다.

제2항이 연결 포인트 — 측정 결과 산소 결핍이 인정되거나 굴착 깊이가 20m를 초과하면 송기(送氣)를 위한 설비를 설치하여 필요한 양의 공기를 공급해야 합니다. '20m'가 통신설비와 송기설비 양쪽의 기준 숫자로 겹칩니다.

제378조(작업의 금지)도 세트 — 승강설비·통신설비·송기설비에 고장이 있는 경우잠함등의 내부에 많은 양의 물 등이 스며들 우려가 있는 경우에는 굴착작업을 금지합니다.

영상 속 위반 — 측정자·측정장비 없음(1호), 헐거운 사다리(2호), 송기설비 없음(제2항). 밀폐공간 프로그램(제619조)·산소 측정(제619조의2)·송기마스크 지급(제620조)과 묶어 정리하세요.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.