모두CBT

영상은 전기작업이다. 감전 방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계·… | 건설안전기사 작업형 2017년 4회 1부 기출문제 상세 페이지

영상은 전기작업이다. 감전 방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계·기구 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

비 온 뒤의 현장 곳곳을 비춘다. 물이 고인 바닥에서 이동식 전동 그라인더를 쓰는 작업자, 철골 보 위에서 휴대용 드릴을 쓰는 철수, 그리고 기둥에 얼기설기 걸린 임시배선에 꽂힌 전동공구들이 차례로 보인다.

해설

① 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구

② 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구

③ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구

④ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조 제1항에 따라, 누전 때 사람 몸이 전류 통로가 되기 쉬운 네 경우에 누전차단기를 단다.

  • 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 기계·기구 — 전압이 높아 감전 시 위험이 크다.
  • 습윤장소 저압용 기계·기구 — 물 등 도전성 액체 때문에 인체 저항이 낮아진다(저압=직류 1.5kV 이하·교류 1kV 이하).
  • 철판·철골 위 이동형·휴대형 기계·기구 — 발밑 금속이 대지와 통해 전류가 몸을 쉽게 흐른다.
  • 임시배선 전로 장소의 이동형·휴대형 기계·기구 — 임시로 깐 배선은 피복 손상·누전이 잦다.

영상의 물 고인 바닥 그라인더·철골 위 드릴·임시배선 공구가 각각 습윤장소·철골 위·임시배선에 해당한다.

혼동 주의: 이중절연 구조, 절연대 위 등 감전위험이 없는 장소, 비접지방식 전로의 기계·기구는 적용 제외다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.