모두CBT

영상은 전기작업이다. 감전 방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기기 상세 페이지

모먼트픽 파스텔형광펜 5색세트 혼합색상 다꾸펜, 5종, 1팩가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 전기작업이다. 감전 방지용 누전차단기를 설치해야 하는 전기기계·기구 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

비 온 뒤의 현장 곳곳을 비춘다. 물이 고인 바닥에서 이동식 전동 그라인더를 쓰는 작업자, 철골 보 위에서 휴대용 드릴을 쓰는 철수, 그리고 기둥에 얼기설기 걸린 임시배선에 꽂힌 전동공구들이 차례로 보인다.

해설

대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구

물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구

철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구

임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제304조(누전차단기에 의한 감전방지) 제1항.

네 대상 — '150V 초과 이동·휴대형 / 습윤장소 저압용 / 철판·철골 위 / 임시배선'. 공통 논리는 누전 시 사람 몸이 회로가 되기 쉬운 조건 — 전압이 높거나(①), 몸과 대지의 저항이 낮거나(②·③), 배선 자체가 부실한(④) 경우입니다.

숫자 조건 — ①의 대지전압 150V 초과, ②의 저압 정의(직류 1.5kV 이하·교류 1kV 이하). 빈칸 단골입니다.

영상과의 대응 — 물 고인 바닥의 그라인더(②), 철골 위 드릴(③), 임시배선의 공구(④)까지 세 대상이 화면에 다 있습니다. 건설현장의 이동식 전동공구는 사실상 어느 호로든 걸린다고 보면 됩니다.

적용 제외(제3항)도 출제 포인트 — 이중절연 또는 이와 같은 수준 이상으로 보호되는 구조의 전기기계·기구 / 절연대 위 등 감전위험이 없는 장소에서 사용하는 것 / 비접지방식의 전로.

설치가 어려우면(제2항) — 작업시작 전에 접지선의 연결 및 접속부 상태를 확실하게 점검. 사용 전(제4항) — 누전차단기 작동상태 점검, 이상 시 즉시 보수·교환(테스트 버튼 확인이 실무 동작).

연결 조문 — 충전부 방호(제301조), 접지(제302조), 꽂음접속기(제316조: 습윤 장소는 방수형). '차단기(304)-충전부(301)-접지(302)'를 감전 방지 3종 세트로 묶어 두세요.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.