영상은 강교량 가설현장이다. 이와 같은 교량에서 고소작업을 할 때 설치하 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 강교량 가설현장이다. 이와 같은 교량에서 고소작업을 할 때 설치하여야 할 추락방지시설 2가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
하천을 가로지르는 강교량 가설현장이다. 이미 세워진 교각 위 상판에서 작업자들이 다음 부재를 받을 준비를 하고 있다.
상판과 상판 사이는 끊겨 있어 아래가 그대로 뚫려 보이는데 그 가장자리에 난간이 없고, 발밑을 받쳐 줄 발판도 깔려 있지 않다. 작업자들은 안전모를 쓰지 않았다.
① 작업발판 설치
② 추락방호망 설치
③ 안전난간 설치
④ 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지)·제13조(안전난간의 구조 및 설치요건).
제42조의 순서가 그대로 답의 뼈대입니다. ① 작업발판을 설치하고 → ② 곤란하면 추락방호망 → ③ 그것도 곤란하면 안전대입니다.
왜 작업발판이 첫 번째인가 하면, 애초에 떨어지지 않게 하는 대책이기 때문입니다. 추락방호망과 안전대는 떨어진 뒤에 붙잡는 대책입니다. 위험 제거의 순서상 발판이 먼저입니다.
교량 가설의 특수성도 알아 두세요. 상판이 끊긴 채로 진행되므로 그 단부가 항상 노출됩니다. 게다가 아래가 하천이나 도로라 떨어지면 곧바로 사망입니다.
추락방호망의 기준은 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리 10m 이내, 수평으로 설치하고 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상, 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 내민 길이는 벽면으로부터 3m 이상입니다.
작업발판의 기준은 폭 40cm 이상·발판재료 간 틈 3cm 이하이며, 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정해야 합니다(제56조).
안전난간은 상부 난간대 90cm 이상, 120cm 초과 시 중간 난간대 2단 이상, 발끝막이판 10cm 이상, 난간대는 지름 2.7cm 이상 금속제 파이프, 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 것입니다.
교량작업 준수사항(제369조)도 함께 외우세요. 관계 근로자가 아닌 사람의 출입 금지, 달줄·달포대 등 사용, 인양용 고리 설치 및 두 군데 이상 결속, 거치 전 걸이로프 해제 금지, 출입금지구역 설정 및 좌굴·변형 방지 보강재 부착입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.