모두CBT

영상은 둥근톱기계로 작업하던 중 발생한 재해 사례이다. 다음 물음에 답… | 건설안전기사 작업형 2021년 4회 1부 기출문제 상세 페이지

영상은 둥근톱기계로 작업하던 중 발생한 재해 사례이다. 다음 물음에 답하시오.


▶ 영상 설명

아파트 건설현장에서 철수가 가설분전함의 누전차단기 작동 상태와 전선 체결 상태를 점검한 뒤, 둥근톱기계로 합판을 자른다.

둥근톱의 톱날접촉예방장치가 톱날 위로 들려 올라가 톱날이 그대로 드러나 있고, 톱날 뒤쪽에 있어야 할 얇은 쐐기 모양 부품도 보이지 않는다.

철수는 빨간 면장갑을 낀 손으로 합판을 밀어 넣으면서 다른 곳을 쳐다본다.

톱밥과 분진이 뿌옇게 날리는데 보안경도 마스크도 쓰지 않았다.


① 이 재해의 발생원인 3가지를 쓰시오.

② 「산업안전보건법령」상 이러한 전동기계·기구를 사용할 때 누전차단기를 반드시 설치해야 하는 작업장소 2가지를 쓰시오.

해설

① 재해발생 원인

㉮ 분할날 등 반발예방장치가 설치되지 않아 목재가 튕겨 나오거나 손이 톱날에 닿아 절단될 위험이 있다

㉯ 톱날접촉예방장치가 들려 있어 톱날이 그대로 노출되어 있다

㉰ 회전하는 기계를 다루면서 말려 들어갈 수 있는 면장갑을 착용하였다

㉱ 작업 중 다른 곳을 쳐다보아 주시가 태만하였다

㉲ 분진작업 중 보안경과 방진마스크를 착용하지 않았다

② 누전차단기 설치 작업장소

㉮ 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구를 사용하는 장소

㉯ 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구를 사용하는 장소

㉰ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구를 사용하는 장소

㉱ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구를 사용하는 장소


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙은 목재가공용 둥근톱에 분할날 등 반발예방장치와 톱날접촉예방장치를 달게 하고, 회전기계를 다룰 때는 말려 들어가지 않는 장갑을 쓰게 한다.

  • 분할날 미설치 — 분할날은 톱날 뒤에 세우는 얇은 쐐기판이다. 없으면 목재가 톱날을 물었다가 작업자 쪽으로 튕겨 나온다.
  • 톱날접촉예방장치(덮개)가 들려 있어 톱날이 드러나 있었다.
  • 면장갑 착용 — 실밥이 톱날에 걸리면 손이 말려 들어갈 수 있다.
  • 작업 중 다른 곳을 봐서 주시를 소홀히 했다.
  • 분진이 날리는데 보안경·방진마스크를 쓰지 않았다.

누전차단기는 같은 규칙 제304조에 따라, 감전 위험이 큰 다음 경우에 반드시 설치한다.

  • 대지전압이 150V를 넘는 이동형·휴대형 전기기계·기구.
  • 물 등 도전성 액체가 있는 습윤장소에서 쓰는 저압용 전기기계·기구.
  • 철판·철골 위처럼 도전성이 높은 장소에서 쓰는 이동형·휴대형 전기기계·기구.
  • 임시배선 전로가 설치된 장소에서 쓰는 이동형·휴대형 전기기계·기구.

혼동 주의: 분할날은 목재가 튕기는 반발을, 덮개는 손이 톱날에 닿는 것을 막는 장치로 막는 대상이 다르다.