모두CBT

영상은 둥근톱기계로 작업하던 중 발생한 재해 사례이다. 다음 물음에 답… | 건설안전기사 작업형 2023년 1회 1부 기출문제 상세 페이지

영상은 둥근톱기계로 작업하던 중 발생한 재해 사례이다. 다음 물음에 답하시오.


▶ 영상 설명

아파트 건설현장에서 철수가 가설분전함의 누전차단기 작동 상태와 전선 체결 상태를 점검한 뒤, 둥근톱기계로 합판을 자른다.

둥근톱의 톱날접촉예방장치가 톱날 위로 들려 올라가 톱날이 그대로 드러나 있고, 톱날 뒤쪽에 있어야 할 얇은 쐐기 모양 부품도 보이지 않는다.

철수는 빨간 면장갑을 낀 손으로 합판을 밀어 넣으면서 다른 곳을 쳐다본다.

톱밥과 분진이 뿌옇게 날리는데 보안경도 마스크도 쓰지 않았다.


① 이 재해의 발생원인 3가지를 쓰시오.

② 「산업안전보건법령」상 이러한 전동기계·기구를 사용할 때 누전차단기를 반드시 설치해야 하는 작업장소 2가지를 쓰시오.

해설

① 재해발생 원인

㉮ 분할날 등 반발예방장치가 설치되지 않아 목재가 튕겨 나오거나 손이 톱날에 닿아 절단될 위험이 있다

㉯ 톱날접촉예방장치가 들려 있어 톱날이 그대로 노출되어 있다

㉰ 회전하는 기계를 다루면서 말려 들어갈 수 있는 면장갑을 착용하였다

㉱ 작업 중 다른 곳을 쳐다보아 주시가 태만하였다

㉲ 분진작업 중 보안경과 방진마스크를 착용하지 않았다

② 누전차단기 설치 작업장소

㉮ 대지전압이 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구를 사용하는 장소

㉯ 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압용 전기기계·기구를 사용하는 장소

㉰ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구를 사용하는 장소

㉱ 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구를 사용하는 장소


[해설]

재해 원인은 산업안전보건기준에 관한 규칙의 둥근톱 방호장치·장갑·보호구 규정을 어긴 데서 나오고, 누전차단기 설치 장소는 같은 규칙의 감전방지 규정에서 나온다.

  • 분할날 등 반발예방장치 미설치 — 분할날은 톱날 뒤에 세우는 얇은 쐐기판으로, 잘린 틈이 오므라들어 목재가 튕겨 나오는 것을 막는다.
  • 톱날접촉예방장치(덮개)가 들림 — 톱날이 드러나 손이 날에 닿을 수 있다.
  • 면장갑 착용 — 회전하는 날에 실밥이 걸리면 손이 말려 들어간다.
  • 주시 태만 — 손과 톱날이 가까운 작업이라 시선을 떼는 순간이 곧 사고로 이어진다.
  • 보안경·방진마스크 미착용 — 날리는 톱밥 분진이 눈과 호흡기를 해친다.

누전차단기는 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 기기를 쓰는 곳, 물기가 있는 습윤장소, 철판·철골 위처럼 도전성이 높은 장소, 임시배선 전로가 설치된 장소처럼 감전되기 쉬운 곳에 단다. 성능 기준은 정격감도전류 30mA 이하, 작동시간 0.03초 이내가 기본이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.