영상은 동바리를 잘못 설치하여 붕괴사고가 일어난 현장이다. 「산업안전보… | 건설안전기사 작업형 2023년 2회 1부 기출문제 상세 페이지
영상은 동바리를 잘못 설치하여 붕괴사고가 일어난 현장이다. 「산업안전보건법령」상 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치사항 4가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
슬래브를 받치던 동바리가 한쪽으로 쏠려 무너져 내렸다. 파이프서포트와 멍에가 뒤엉켜 바닥에 쏟아져 있고, 위에 얹혀 있던 각재가 비스듬히 걸려 있다.
동바리가 서 있던 바닥은 다져지지 않은 맨흙이고, 무너진 자리에는 동바리 발이 흙에 깊이 박힌 자국이 남아 있다. 받침판이나 깔판은 보이지 않는다.
해설
① 받침목의 사용
② 깔판의 사용
③ 콘크리트 타설
④ 말뚝박기
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조는 동바리를 조립할 때 받침목·깔판 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등으로 침하를 막도록 정한다.
- 받침목 사용 — 동바리 발밑에 괴어 하중을 넓은 면적으로 나눈다.
- 깔판 사용 — 넓은 판을 깔아 무른 바닥에 발이 박혀 들어가지 않게 한다.
- 콘크리트 타설 — 바닥에 콘크리트를 쳐서 단단한 지지면을 만든다.
- 말뚝박기 — 말뚝으로 하중을 깊은 곳의 단단한 지층까지 전달한다.
영상처럼 다지지 않은 맨흙에 받침 없이 세우면, 한 개가 가라앉는 순간 옆 동바리로 하중이 몰려 연쇄 붕괴한다. 혼동 주의: 상하 고정·미끄러짐 방지나 U헤드 단판 설치는 침하 방지가 아니라 전도·이탈 방지 조치다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.