「산업안전보건법령」상 사다리식 통로를 설치하는 경우의 준수사항 5가지를… | 건설안전기사 작업형 2023년 4회 2부 기출문제 상세 페이지
「산업안전보건법령」상 사다리식 통로를 설치하는 경우의 준수사항 5가지를 숫자 기준을 포함하여 쓰시오.
해설
① 견고한 구조로 하고, 심한 손상·부식 등이 없는 재료를 사용할 것
② 발판의 간격은 일정하게 하고, 발판과 벽과의 사이는 15cm 이상의 간격을 유지할 것
③ 폭은 30cm 이상으로 할 것
④ 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것
⑤ 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 할 것
⑥ 사다리식 통로의 길이가 10m 이상인 경우에는 5m 이내마다 계단참을 설치할 것
⑦ 기울기는 75도 이하로 할 것(고정식 사다리식 통로는 90도 이하로 하고, 그 높이가 7m 이상인 경우에는 바닥으로부터 2.5m 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것)
⑧ 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치할 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)에서 정한 준수사항이다.
- 구조·재료 — 견고한 구조로 하고 심한 손상·부식이 없는 재료를 쓴다.
- 발판 — 간격을 일정하게 하고, 발끝이 들어갈 공간을 위해 벽과 15cm 이상 띄운다.
- 폭 — 30cm 이상으로 한다.
- 전도·미끄럼 방지 — 사다리가 넘어지거나 미끄러지지 않게 조치한다.
- 상단 — 걸쳐놓은 지점보다 60cm 이상 올려 내려설 때 손잡이가 되게 한다.
- 계단참 — 길이가 10m 이상이면 5m 이내마다 설치한다.
- 기울기 — 75도 이하로 하고, 고정식은 90도 이하이며 높이 7m 이상이면 바닥에서 2.5m 되는 지점부터 등받이울(사다리 뒤를 새장처럼 둘러싼 방호울)을 설치한다.
- 접이식 사다리 기둥 — 사용 중 접히거나 펼쳐지지 않게 철물 등으로 고정한다.
외우는 요령: 숫자는 15·30·60·10-5·75(90)·7-2.5 순서로 묶어 외운다.