모두CBT

「산업안전보건법령」상 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추… | 건설안전기사 작업형 2024년 2회 1부 기출문제 상세 페이지

「산업안전보건법령」상 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에 설치하여야 하는 방호 시설물 4가지와, 이를 설치하기 곤란한 경우의 대체 조치 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

골조만 세워진 건물 내부에 승강기가 들어갈 자리가 위에서 아래까지 뚫려 있다.

구멍 둘레에는 난간도 덮개도 없고, 어두워서 가까이 가기 전까지는 구멍인지 알아보기 어렵다.

해설

① 안전난간 설치

② 울타리 설치

③ 수직형 추락방망 설치

④ 덮개 설치(뒤집히거나 떨어지지 않도록)

⑤ 대체 조치 — 추락방호망 설치

⑥ 대체 조치 — 근로자에게 안전대를 착용하게 하고 부착설비에 걸도록 함


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제43조에 따라 작업발판·통로의 끝과 개구부에는 먼저 물리적 방호시설(난간등)을 설치한다.

  • 안전난간: 가장자리를 따라 세워 발을 헛디뎌도 몸이 걸리게 한다.
  • 울타리: 개구부 둘레를 막아 접근 자체를 차단한다.
  • 수직형 추락방망: 그물을 세로로 쳐서 가장자리를 막는 것으로, KS 성능기준에 맞는 것을 쓴다.
  • 덮개: 뒤집히거나 떨어지지 않게 고정하고, 개구부임을 표시한다.
  • 난간등을 설치하기 매우 곤란하거나 임시로 해체할 때는 추락방호망을 설치한다.
  • 추락방호망도 설치하기 곤란하면 안전대를 착용시키고 부착설비에 걸게 한다.

외우는 요령: 난간등 → 추락방호망 → 안전대 순으로 내려가는 단계식이다. 영상처럼 어두운 승강로 개구부는 어두워도 알아볼 수 있게 표시해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.