모두CBT

사다리식 통로를 설치하는 경우 「산업안전보건법령」상 사업주의 준수사항과 관련하여 ( 상세 페이지

오더블유씨 스터디 타이머 OT1647T, 화이트계열, 1개🚀 가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

사다리식 통로를 설치하는 경우 「산업안전보건법령」상 사업주의 준수사항과 관련하여 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오.


▶ 영상 설명

콘크리트 벽체를 따라 금속 사다리가 위층 개구부까지 비스듬히 걸쳐져 있다.

사다리 상단은 걸쳐 놓은 바닥면보다 조금 더 위로 솟아 있고, 발판이 일정한 간격으로 이어져 있다.


① 폭은 ( ① )cm 이상으로 할 것

② 사다리식 통로의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 ( ② )cm 이상 올라가도록 할 것

해설

30

60


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조).

숫자 다섯 개를 한 줄로 외우세요. 발판과 벽 사이 15cm 이상, 폭 30cm 이상, 상단 60cm 이상 돌출, 길이 10m 이상이면 5m 이내마다 계단참, 기울기 75° 이하입니다.

②의 60cm 돌출이 왜 필요한가가 이 문항의 핵심입니다. 사다리 끝에서 바닥으로 옮겨 타는 순간이 가장 위험합니다. 잡을 것이 없으면 그 지점에서 몸이 흔들려 떨어집니다. 60cm면 손으로 붙잡고 올라설 수 있습니다.

①의 폭 30cm는 두 발을 나란히 딛을 수 있는 최소 폭입니다.

발판과 벽 사이 15cm가 '이상'인 점도 자주 틀립니다. 벽에 붙어 있으면 발끝이 들어갈 자리가 없어 제대로 딛을 수 없습니다. 좁히는 규정이 아니라 띄우는 규정입니다.

고정식 사다리식 통로기울기 90° 이하이고, 높이 7m 이상인 부분에는 등받이울을 설치하거나 추락방지대·안전대 부착설비를 설치해야 합니다.

가설통로와 구분하세요. 가설통로는 경사 30° 이하, 15° 초과 시 미끄럼 방지입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.