모두CBT

아파트 건설 현장의 외벽 거푸집 작업과 관련하여 ① 거푸집의 명칭과 ②… | 건설안전산업기사 작업형 2016년 1회 2부 기출문제 상세 페이지

아파트 건설 현장의 외벽 거푸집 작업과 관련하여 ① 거푸집의 명칭과 ② 콘크리트 타설 시 측압에 영향을 주는 요인 3가지를 각각 쓰시오.

문제이미지
해설

① 명칭: 갱 폼(Gang Form)

② 측압에 영향을 주는 요인

㉠ 온도

㉡ 습도

㉢ 슬럼프 값

㉣ 물시멘트비

㉤ 타설속도

㉥ 철근량

㉦ 다짐 정도

㉧ 시공연도(워커빌리티)


[해설]

그림은 벽체 거푸집과 작업발판을 한 덩어리로 만들어 크레인으로 통째 들어 올리는 대형 거푸집인 갱 폼(Gang Form)이다. 아파트처럼 같은 평면이 반복되는 고층 건물 외벽에 쓴다.

측압은 굳지 않은 콘크리트가 거푸집을 옆으로 미는 압력으로, 콘크리트가 묽은 상태로 오래 남을수록 커진다.

  • 온도 — 낮을수록 굳는 속도가 느려 측압이 커진다.
  • 습도 — 높을수록 수분 증발이 적어 측압이 커진다.
  • 슬럼프 값 — 클수록(묽을수록) 측압이 커진다.
  • 물시멘트비 — 클수록 액체에 가까워 측압이 커진다.
  • 타설속도 — 빠를수록 아래가 굳기 전에 위가 쌓여 측압이 커진다.
  • 철근량 — 많을수록 철근이 콘크리트를 붙잡아 측압이 작아진다.
  • 다짐 정도 — 진동다짐을 충분히 할수록 콘크리트가 유동화돼 측압이 커진다.
  • 시공연도(워커빌리티) — 좋을수록 잘 흘러 측압이 커진다.

외우는 요령: 철근량만 많을수록 측압이 작아지고, 나머지는 콘크리트를 묽게 오래 유지하는 쪽일수록 측압이 커진다.