모두CBT

영상은 아파트 공사 현장이다. 작업자가 낙하물 방지망 보수작업을 하던 … | 건설안전산업기사 작업형 2016년 1회 1부 기출문제 상세 페이지

영상은 아파트 공사 현장이다. 작업자가 낙하물 방지망 보수작업을 하던 중 떨어지는 사고가 발생한다. 「산업안전보건법령」상 동종 재해의 방지를 위하여 취해야 할 조치 사항 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

건물 외벽에 비스듬히 매달린 그물이 한쪽으로 처져 늘어져 있다. 옆에 세워진 고소작업대가 그 높이까지 올라가 있다.

철수가 작업대 난간 밖으로 몸을 내밀어 그물을 잡아당긴다. 안전대는 착용하지 않았고, 발을 디딜 별도의 발판도 없다.

몸이 쏠리면서 철수가 아래로 떨어진다.

해설

① 적정 작업발판 설치

② 안전대 착용

③ 규정에 맞는 안전난간 설치


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조는 추락 위험 장소에서 먼저 작업발판을 설치하게 하고, 곤란하면 추락방호망을, 그것도 곤란하면 안전대 착용을 요구한다.

  • 적정 작업발판 설치 — 딛고 설 자리가 있어야 그물에 닿으려고 난간 밖으로 몸을 내밀지 않는다.
  • 안전대 착용 — 몸이 쏠려 떨어져도 붙들어 주는 마지막 방어선이다.
  • 규정에 맞는 안전난간 설치 — 몸이 작업대 밖으로 넘어가지 않도록 막는다.

안전난간은 제13조에 따라 상부 난간대 90cm 이상, 발끝막이판 10cm 이상이어야 한다. 가장 취약한 지점·방향에서 100kg 이상의 하중에 견뎌야 한다.