모두CBT

아파트 건설현장과 관련하여 다음 물음에 답하시오.① 상세 페이지

모먼트픽 파스텔형광펜 5색세트 혼합색상 다꾸펜, 5종, 1팩가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

아파트 건설현장과 관련하여 다음 물음에 답하시오.


① 추락재해 방지시설의 종류 2가지

② 낙하재해 방지시설의 종류 2가지


▶ 영상 설명

도심 아파트 현장의 골조가 여러 층 올라가 있다. 각 층 외곽에는 초록색 그물이 씌워져 있고, 위쪽으로 타워크레인이 서 있다.

층마다 자재가 쌓여 있으며, 아래쪽 도로에는 사람과 차가 지나다닌다.

해설

① 추락재해 방지시설

안전난간

작업발판

추락방호망

② 낙하재해 방지시설

낙하물 방지망

수직보호망

방호선반


해설

추락은 사람이 떨어지는 것, 낙하는 물건이 떨어지는 것입니다. 이 구분이 답을 가릅니다.

①의 순서가 곧 규칙 제42조의 순서입니다. 작업발판을 설치하고 → 곤란하면 추락방호망 → 그것도 곤란하면 안전대입니다. 안전난간은 작업발판 가장자리에 함께 설치합니다.

추락방호망의 기준수직거리 10m 초과 금지, 처짐 짧은 변 길이의 12% 이상, 외측 내민 길이 3m 이상이며 수평으로 설치합니다.

②의 세 시설이 각기 다른 자리를 맡습니다. 낙하물 방지망은 건물 옆으로 비스듬히 뻗어 떨어지는 물건을 받고, 수직보호망은 비계 바깥면을 세로로 덮어 물건이 아예 밖으로 나가지 못하게 하며, 방호선반은 출입구나 통로 위를 지붕처럼 덮습니다.

낙하물 방지망·방호선반의 기준높이 10m 이내마다, 내민 길이 2m 이상, 각도 20°~30°입니다(제14조).

숫자 10을 반드시 구분하세요. 추락방호망의 10m는 작업면에서 망까지의 수직거리 상한, 낙하물 방지망의 10m는 설치 간격입니다.

안전난간의 구성상부 난간대·중간 난간대·발끝막이판·난간기둥입니다. 이 중 발끝막이판(10cm 이상)은 사람이 아니라 물건을 막는 부재입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.