동바리 설치 중 「산업안전보건법령」상 파이프 서포트의 조립 시 준수사항과 관련하여 ( 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

동바리 설치 중 「산업안전보건법령」상 파이프 서포트의 조립 시 준수사항과 관련하여 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오.


▶ 영상 설명

슬래브 아래 공간에 파이프 서포트가 촘촘히 세워져 있다. 서포트마다 위아래 관이 겹쳐져 있고, 겹친 부분은 핀과 조임쇠로 물려 있다.


가. 파이프 서포트를 ( ① )개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 ( ② )개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것

다. 높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것

해설

3

4


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치).

3 - 4 - 3.5 - 2를 한 줄로 외우세요. 3개 이상 이어 쓰지 말 것, 이을 때는 볼트·전용철물 4개 이상, 높이 3.5m 초과 시, 2m 이내마다 수평연결재 2개 방향입니다.

①이 '3개 이상 금지'라는 것은 2개까지만 이어 쓸 수 있다는 뜻입니다. 이어 붙일수록 이음부가 늘어나고, 이음부는 언제나 가장 약한 지점입니다.

4개 이상의 볼트를 요구하는 이유는 이음부가 꺾이지 않게 하기 위해서입니다. 두 개만 물리면 그 축을 중심으로 접히듯 꺾입니다.

수평연결재를 2개 방향으로 만드는 이유는 좌굴이 어느 방향으로 일어날지 모르기 때문입니다. 한 방향만 잡으면 직각 방향으로 휘어집니다. 이 영상처럼 서포트가 길게 서 있는 현장에서 특히 중요합니다.

동바리 일반 조치도 함께 알아두세요. 받침대는 3단 이상 쌓지 않을 것, 깔목·깔판 등으로 침하 방지, 상하 고정 및 미끄러짐 방지, 강재와 강재의 접속부·교차부는 볼트·클램프 등 전용철물로 연결입니다.