지하층의 보통 작업장에 대하여 「산업안전보건법령」상 해당 조도로 알맞은 기준을 쓰시오 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

지하층의 보통 작업장에 대하여 「산업안전보건법령」상 해당 조도로 알맞은 기준을 쓰시오. (단, 갱내 작업장과 감광재료를 취급하는 작업장은 제외한다.)


▶ 영상 설명

지하층 공간에 동바리와 서포트가 길게 늘어서 있다. 천장에 매달린 임시 조명 몇 개가 켜져 있지만, 안쪽으로 갈수록 어두워 바닥이 잘 보이지 않는다.

해설

150럭스 이상


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제8조(조도).

750 - 300 - 150 - 75를 순서대로 외우세요. 초정밀작업 750럭스 이상, 정밀작업 300럭스 이상, 보통작업 150럭스 이상, 그 밖의 작업 75럭스 이상입니다.

숫자가 절반씩 줄어드는 규칙으로 기억하면 편합니다. 750 → 300 → 150 → 75로, 뒤로 갈수록 대략 절반입니다.

단서의 뜻도 알아두세요. 갱내 작업장감광재료를 취급하는 작업장은 이 기준에서 제외됩니다. 감광재료는 빛에 반응하는 재료라 오히려 밝으면 안 되기 때문입니다.

터널 작업장의 조도는 따로 정해져 있습니다. 막장구간 70럭스 이상, 터널중간구간 50럭스 이상, 터널 입·출구와 수직구 구간 30럭스 이상입니다(터널공사 표준안전 작업지침).

조도가 왜 안전 문제인가 하면, 어두우면 발밑의 개구부나 자재를 보지 못해 걸려 넘어지거나 떨어지기 때문입니다. 이 영상처럼 동바리가 빽빽한 지하층은 특히 그렇습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.