철골 구조물 높이가 3.5m이다. 「산업안전보건법령」상 추락을 막기 위해 설치가 필요 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
철골 구조물 높이가 3.5m이다. 「산업안전보건법령」상 추락을 막기 위해 설치가 필요한 안전시설물 1가지를 쓰시오. (단, 작업발판은 설치 불가능하다.)
▶ 영상 설명
이동식 크레인이 붐을 뻗어 붉은 철골 골조 쪽으로 부재를 올리고 있다. 골조 위에는 작업발판이 보이지 않는다.
추락방호망
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제42조(추락의 방지).
단서가 답을 지정합니다. 조문의 순서는 작업발판 설치 → (곤란하면) 추락방호망 → (그마저 곤란하면) 안전대인데, 문제가 작업발판 설치 불가능을 못 박았으므로 그다음인 추락방호망이 답입니다.
3.5m라는 높이는 2m 이상이라는 기준을 넘었음을 알려 주는 장치입니다. 규칙은 높이 2m 이상에서 추락 위험이 있으면 조치를 요구합니다.
추락방호망 설치 기준을 함께 외우세요. 작업면으로부터 망의 설치지점까지 수직거리 10m 초과 금지, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상, 건축물 바깥쪽으로 설치 시 벽면으로부터 3m 이상입니다.
처짐을 요구하는 이유는 그물이 늘어나면서 충격을 흡수해야 하기 때문입니다. 팽팽하게 치면 트램펄린처럼 튕겨 나갑니다.
추락방호망도 곤란한 경우에만 안전대를 착용하게 하며, 이때 안전대 부착설비가 반드시 있어야 합니다(제44조).
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
- 슬리피어 귀편한 소음차단 이어플러그 인체공학 수면 귀마개, 1개, 120개입21,900원로켓배송보러가기
- 모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입3,990원보러가기
- 수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음7,700원보러가기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.