동바리 설치 중 파이프 서포트의 조립 시 「산업안전보건법령」상 준수사항… | 건설안전산업기사 작업형 2021년 1회 2부 기출문제 상세 페이지
동바리 설치 중 파이프 서포트의 조립 시 「산업안전보건법령」상 준수사항과 관련하여 ( )에 해당하는 것을 쓰시오.
▶ 영상 설명
슬래브 아래에 파이프 서포트가 빽빽하게 세워져 거푸집을 받치고 있다. 바닥은 흙이 그대로 드러나 있다.
가. 파이프서포트를 ( ① )개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것
나. 파이프서포트를 이어서 사용하는 경우에는 ( ② )개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
다. 높이가 3.5m를 초과하는 경우에는 높이 ( ③ ) 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것
해설
① 3
② 4
③ 2m
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2는 파이프 서포트 동바리를 조립할 때 이음과 수평연결재 기준을 정한다.
- 이음 개수 제한 — 이음부는 가장 약한 곳이라 3개 이상 이어 쓰면 좌굴(휘어 꺾임) 위험이 커진다.
- 이음 방법 — 이어야 할 때는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물로 단단히 연결한다.
- 수평연결재 — 높이가 3.5m를 넘으면 2m 이내마다 2개 방향으로 수평연결재를 둬 옆으로 휘거나 넘어지지 않게 한다.
외우는 요령: "3개 이상 잇지 말고, 볼트 4개, 3.5m 넘으면 2m마다 2방향" 순서로 숫자를 묶는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.