모두CBT

동바리로 사용하는 파이프 서포트와 관련해서 「산업안전보건법령」상 ( )… | 건설안전산업기사 작업형 2021년 4회 1부 기출문제 상세 페이지

동바리로 사용하는 파이프 서포트와 관련해서 「산업안전보건법령」상 ( )에 알맞은 내용을 쓰시오.


▶ 영상 설명

슬래브 아래에 파이프 서포트가 빽빽하게 세워져 거푸집을 받치고 있다. 바닥은 흙이 그대로 드러나 있다.


가. 파이프 서포트를 ( ① )개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

나. 파이프 서포트를 이어서 사용할 경우 ( ② )개 이상의 ( ③ ) 또는 ( ④ )을(를) 사용해야 한다.

해설

① 3

② 4

③ 볼트

④ 전용철물


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2는 파이프 서포트를 동바리로 쓸 때의 조립 기준을 정한다.

파이프 서포트는 3개 이상 이어서 쓰지 않는다. 이어서 쓸 때는 이음부가 돌거나 벌어지지 않도록 4개 이상의 볼트 또는 그 서포트용으로 만든 전용철물로 연결한다.

혼동 주의: 같은 조문의 높이 3.5m 초과 시 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하는 기준도 함께 나온다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.