모두CBT

다음 물음에 답하시오.▶ 영상 설명 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

다음 물음에 답하시오.


▶ 영상 설명

영희가 바닥에 놓인 부재를 원형 톱날이 달린 절단기로 자르고 있다. 톱날 둘레의 덮개가 일부만 걸쳐져 있고, 발밑으로 전선이 지나간다.


① 목재가공용 둥근톱 기계 사용 시 위험요인 2가지를 쓰시오.

② 누전차단기를 반드시 설치해야 하는 장소 2개소를 쓰시오.

해설

① 위험요인

반발예방장치 미설치로 이탈된 작업물이 날아와 충돌

톱날접촉예방장치 미설치로 자재 절단작업 중 손가락이 회전체에 끼임

② 누전차단기 설치 장소

㉠ 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소

㉡ 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소

임시배선의 전로가 설치되는 장소


해설

둥근톱 방호장치 두 가지가 위험요인 두 가지와 정확히 짝을 이룹니다. 반발예방장치는 재료가 튀어 나오는 것을, 톱날접촉예방장치는 손이 톱날에 닿는 것을 막습니다(규칙 제105조·제106조).

반발(킥백)이 왜 일어나는가 톱이 지나간 자리가 다시 오므라들며 톱날을 물면, 회전하는 톱날이 재료를 작업자 쪽으로 튕겨 냅니다. 분할날이 그 틈을 벌린 채 유지합니다.

누전차단기 설치 장소는 규칙 제304조입니다. 세 장소의 공통점은 몸이 이미 접지되어 있는 상태라는 것입니다. 젖어 있거나 철판 위에 서 있으면 전류가 몸을 통해 대지로 흐를 길이 완성되어 있습니다.

'임시배선'이 건설현장의 핵심입니다. 가설 전기는 이동이 잦아 피복이 상하기 쉽고, 이 영상처럼 바닥에 깔려 밟히면 그대로 누전으로 이어집니다.

감전방지용 누전차단기 기준정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이내이며, 물기가 있는 장소는 15mA 이하입니다. 대지전압 150V를 초과하는 이동형·휴대형 전기기계·기구도 대상입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.