모두CBT

동바리로 사용하는 파이프서포트 설치 시 「산업안전보건법령」상 ( )에 … | 건설안전산업기사 작업형 2022년 4회 1부 기출문제 상세 페이지

동바리로 사용하는 파이프서포트 설치 시 「산업안전보건법령」상 ( )에 해당하는 내용을 쓰시오.


▶ 영상 설명

슬래브 아래에 파이프 서포트가 촘촘히 세워져 거푸집을 받치고 있다. 서포트 사이에는 가로로 연결재가 걸려 있다.


가. 파이프 서포트를 ( ① )개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것

나. 파이프 서포트를 이어서 사용할 경우 ( ② )개 이상의 ( ③ ) 또는 ( ④ )을(를) 사용해야 한다.

해설

① 3

② 4

③ 볼트

④ 전용철물


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조의2는 동바리로 쓰는 파이프 서포트의 이음 방법을 정한다.

파이프 서포트는 3개 이상 이어서 쓰지 않는데, 이음부가 늘수록 좌굴(휘어 꺾임)에 약해지기 때문이다.

이어 쓸 때는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물(그 서포트에 맞게 만든 이음 부속)로 잇는다.

혼동 주의 — 높이 3.5m 초과 시 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하는 기준도 같은 조문에 있다.