모두CBT

낙하물 방지망과 관련하여 「산업안전보건법령」상 사업주의 준수 사항 중 ( )에 알맞은 상세 페이지

모나미 컴퓨터용 OMR 카드용 싸인펜 검정색 싸인펜 12자루 1세트, 1box, 12본입가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

낙하물 방지망과 관련하여 「산업안전보건법령」상 사업주의 준수 사항 중 ( )에 알맞은 것을 쓰시오.


▶ 영상 설명

공사 중인 건물 외벽에 파란색 그물이 비스듬히 밖으로 뻗어 나와 걸려 있다. 옆에서는 고소작업대가 붐을 뻗어 그물을 설치하고 있다.


가. 내민 길이: ( ① )

   수평면과의 각도: ( ② )

나. 낙하물 방지망은 「산업표준화법」 제12조에 따른 ( ③ )에서 정하는 성능기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.

해설

벽면으로부터 2m 이상

20° 이상 30° 이하

한국산업표준


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지).

10 - 2 - 20~30으로 외우세요. 높이 10m 이내마다 설치, 내민 길이 벽면으로부터 2m 이상, 수평면과의 각도 20° 이상 30° 이하입니다.

왜 밖으로 내미는가 떨어지는 물체는 수직으로만 떨어지지 않고 바람과 튕김으로 바깥쪽으로 퍼집니다. 벽에 딱 붙여 달면 그물 밖으로 지나가 버립니다.

왜 각도를 20~30도로 제한하는가 너무 눕히면 받은 물체가 도로 튀어 나가고, 너무 세우면 물체가 그물을 타고 흘러내려 아래로 떨어집니다. 그 사이 각도가 물체를 가둡니다.

추락방호망과 혼동하지 마세요. 낙하물 방지망은 물체를 받고, 추락방호망은 사람을 받습니다. 추락방호망은 수직거리 10m 초과 금지, 처짐 12% 이상, 외측 내민 길이 3m 이상입니다.

같은 조문에는 수직보호망 설치, 방호선반 설치, 출입금지구역 설정, 보호구 착용도 낙하물 위험 방지 조치로 함께 규정되어 있습니다.