모두CBT

그림은 구획실의 크기가 가로 10,000mm, 세로 8,000mm, 높이 3,000mm이며 상세 페이지

1[소방공무원 소방학개론] 23년 1회차
그림은 구획실의 크기가 가로 10,000mm, 세로 8,000mm, 높이 3,000mm이며 가연물 A와 가연물 B가 놓여 있는 상태를 나타낸다. 다음과 같은 조건일 때 구획실의 화재하중[kg/m2]은? (단, 주어지지 않은 조건은 무시하고, 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.)
문제 이미지
1
1.20
2
2.41
3
3.61
4
7.22
해설

구획실의 화재하중은 3.61kg/m2이다.

화재하중은 q=(GtHt)H×Aq=\dfrac{\sum (G_t H_t)}{H \times A} 로 구하며, H는 목재의 단위발열량 4,500kcal/kg, A는 바닥면적이다.

바닥면적은 A=10m×8m=80m2A=10\,\mathrm{m}\times 8\,\mathrm{m}=80\,\mathrm{m^2} 이고, 가연물의 총 발열량은 200×2,000+100×9,000=1,300,000kcal200\times 2{,}000+100\times 9{,}000=1{,}300{,}000\,\mathrm{kcal} 이다.

따라서 q=1,300,0004,500×80=1,300,000360,0003.61q=\dfrac{1{,}300{,}000}{4{,}500\times 80}=\dfrac{1{,}300{,}000}{360{,}000}\approx 3.61 이 되며, 높이 3,000mm는 화재하중 계산에 쓰이지 않는다는 점에 주의해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.