구획실에서 10m 직경의 크기를 갖는 화재가 발생하였다. 화재 방출열량이 200 MW 상세 페이지
구획실에서 10m 직경의 크기를 갖는 화재가 발생하였다. 화재 방출열량이 200 MW일 때 화재중심에서 수평방향으로 25m 떨어진 한 지점으로 전달되는 복사열량 (kW/㎡)은? (단, 거리 감소에 의한 복사에너지는 30%가 전달되는 것으로 하고, π≒3.14로 하고, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)
①3.82
②7.64
③25.48
④50.96
해설
②
1. 복사열량(Qr) 계산: Qr = 총 방출열량 * 복사분율 = 200,000 kW * 0.3 = 60,000 kW.
2. 복사열유속(q'') 계산 (점화원으로 가정): q'' = Qr / (4 * π * r²) = 60,000 kW / (4 * 3.14 * (25m)²) = 60,000 / 7850 ≈ 7.64 kW/㎡.