다음 조건의 전기실에 할로겐화합물 및 불활성기체소화설 비를 설치하려고 … | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차
다음 조건의 전기실에 할로겐화합물 및 불활성기체소화설 비를 설치하려고 할 때, 할로겐화합물소화약제의 최소 저 장량(kg)은 약 얼마인가?
- 방호구역 체적: 1,200 ㎥
- 소화약제: HFC-125
- 소화농도: A, C급 7.2%
- 최소예상온도: 20 ℃
- K1=0.1825, K2=0.0007
- 사람이 상주하지 않는다.
1
657.50
2
630.63
3
603.98
4
577.53
해설
필요한 최소 저장량은 약 657.50 kg이다.
먼저 최소예상온도에서의 소화약제 비체적을 구한다.
S = K1 + K2 × t = 0.1825 + 0.0007 × 20 = 0.1965 ㎥/kg전기실은 C급 화재 위험장소이므로 설계농도는 주어진 소화농도에 C급 안전계수 1.35를 곱해 정한다(A급은 1.2, B급은 1.3).
C = 7.2 % × 1.35 = 9.72 %
'사람이 상주하지 않는다'는 조건은 설계농도가 최대허용설계농도 이내이기만 하면 된다는 뜻이어서, 농도를 낮춰 잡을 이유가 되지 않는다.이 값을 저장량 산출식에 대입한다.
W = (V / S) × C / (100 − C)
W = (1,200 / 0.1965) × 9.72 / (100 − 9.72)
W = 6,106.87 × (9.72 / 90.28) ≒ 657.50 kg안전계수를 A급 값 1.2로 잡으면 577.53 kg, B급 값 1.3으로 잡으면 630.63 kg이 나오므로 화재급수에 맞는 계수 선택이 관건이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요