미분무소화설비의 화재안전기술기준상 헤드에 관한 내용으로 옳은 것은? | [소방시설관리사 1차] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 26년 1회차
미분무소화설비의 화재안전기술기준상 헤드에 관한 내용으로 옳은 것은?
1
미분무헤드는 소방대상물의 천장ㆍ반자ㆍ천장과 반자 사이ㆍ덕트ㆍ선반 기타 이와 유사한 부분에 설계자의 의도에 적합하도록 설치해야 한다.
2
하나의 헤드까지의 수평거리 산정은 제조사가 제시해야 한다.
3
미분무소화설비에 사용되는 헤드는 표준형헤드를 설치해야 한다.
4
미분무헤드는 배관, 행거 등으로부터 방수시간과 방수량에 방해되지 아니하도록 설치해야 한다.
해설
미분무헤드는 소방대상물의 천장·반자·천장과 반자 사이·덕트·선반 등에 설계자의 의도에 적합하도록 설치하여야 한다.
미분무소화설비는 성능위주로 설계되는 설비이므로 헤드까지의 수평거리 산정도 제조사가 아니라 설계자가 제시하여야 하며, 사용하는 헤드는 표준형헤드가 아니라 조기반응형 헤드를 설치하여야 한다.
또한 헤드는 배관·행거 등으로부터 방수시간·방수량이 아니라 살수가 방해되지 않도록 설치하여야 한다.