감전 방지용 누전차단기의 정격감도전류와 동작시간을 쓰시오.

해설

정격감도전류: 30mA 이하 동작시간: 0.03초 이내


해설

사업주는 제1항에 따라 설치한 누전차단기를 접속하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 전기기계ㆍ기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 30밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03초 이내일 것. 다만, 정격전부하전류가 50암페어 이상인 전기기계ㆍ기구 에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위하여 정격감도전류 200밀리암페어 이하 로, 작동시간 0.1초 이내로 할 수 있다.