송전선로의 1선 지락고장시, 인접 통신선에 대한 전자 유도장애의 방지대책이 아닌 것은?
1
전력선과 통신선과의 병행거리 단축
2
전력선과 통신선과의 이격거리 단축
3
고속도계전기 및 차단기를 채용
4
도전률이 높은 도체로 가공지선 설치
해설
전력선과 통신선의 이격거리를 단축하는 것은 오히려 유도장해를 키우므로 방지대책이 될 수 없다.
전자유도장해는 두 선로 사이의 거리가 가까울수록 커지므로, 실제 대책은 이격거리를 늘리는 것이다.
- 전력선과 통신선의 병행거리를 단축하는 것은 실제 방지대책이다.
- 고속도계전기와 차단기로 고장을 빠르게 제거하는 것도 실제 방지대책이다.
- 도전율이 높은 도체로 가공지선을 설치하는 것도 실제 방지대책이다.